測試條件 :
SCOP : Tektronix DPO41045G/s
FAN : Globe FAN S12025L12V/0.3A
DC power: GW GPC-3060D
FAN 施加+12V使其全轉
A: 200mR兩端
B: U1A輸出
C: U1B輸出
D: U2輸出控制信號
Ch1 : A點波形, 當FAN轉動後, 產生的激磁脈波, 中心電位為0.3A*0.2R =
60mV
Ch2 : U1A輸出波形, 經過電容交連後取得脈波信號予以放大
Ch3 : U1B 輸出電位, 由U1A取的交流信號後經過整流, 使U1B維持在Low 電位
Ch4 : U2 輸出電位, 由U1B經由二極體, 將C5予以重置, 使U2維持在高電位
轉速降低後, U1B與U2 電位維持不變
當FAN 轉速停止後, U1B 為High 電位, U2 重置電路經由C5充電超過設定電壓後, 輸出為Low 電位, 以推動保護電路
以PWM 方式控制FAN
施加電壓使PWM控制FAN於最小轉速
Ch1 : FAN 兩端波形
Ch2 : 0.2R兩端波形
Ch3 : U1B 輸出波形
Ch4 : U2 輸出電位
Fan Lock 後, U2 輸出電位
施加電壓使PWM控制FAN於中轉速
FAN Lock 後U2輸出電位
施加電壓使PWM控制FAN於全轉
FAN Lock 後U2 輸出電位