• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

半桥式电流源,电流反馈,请大家看看偶的原理图对否

非隔离 半桥式电流源,电流反馈
输入220VDC  整流后逆变输出单向电流
绘出了电流反馈的电路
有点拿不准,大家看看指导一下:
附图


1153819373.schdoc
全部回复(7)
正序查看
倒序查看
zhihaoa
LV.3
2
2006-07-25 17:28
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1153819678.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
0
回复
zhihaoa
LV.3
3
2006-07-25 17:29
@zhihaoa
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1153819678.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
还有其他的电路正在作,请大家多多指导,我随后将其他电路一并传上
0
回复
xue007
LV.9
4
2006-07-25 18:02
@zhihaoa
还有其他的电路正在作,请大家多多指导,我随后将其他电路一并传上
这是个双正激的电路
0
回复
zhihaoa
LV.3
5
2006-07-25 18:32
@xue007
这是个双正激的电路
请继续哦
0
回复
zhihaoa
LV.3
6
2006-07-26 10:39
这个电源的输出电压很低,基本不用考滤电压过高的问题,重点是电流反馈,现在偶绘出的这个图最拿不准的就是电流反馈的设计是否合理;

电流反馈的方安无非就是如下几种:
1)采样电阻    电流大时因功耗的限制电阻不能太大,很小的电阻不能保证精度;且本系统是非隔离的方案,采样电阻的地线无很好的接地点
2)用霍尔      成本太高,不适合偶的这个产品
3)电流互感器  偶能想到的方案也就是这一种了,互感器所能加的位置很有限,要么就加在桥臂上(增加功率器的引线电感,使器件的开关坏环境变差).要么回在输出与负载间(单向电流输出,不适合互感器).最后就是偶图中绘出的方式了,回在逆变桥与电容间.

功率器件开通时,电流由滤波电容流向逆变桥;功率器件关断时,电流由感性负载经续流二极管直流线线流回滤波电容,也就是说滤波电容与逆变桥间是双向电流,可以加上图中所示的互感器来检测电流实现电流反馈.

电流互感器本身就实现了磁隔离即采样的电流信号与220V交流电完全隔离了.另有逆变桥与2110也是未与220VAC隔离.偶初步计划用光耦将PWM发生电路及控制电路与2110及逆变桥隔离.这样整个系统的强电与弱电就可以实现完全隔离了.

请高手点评
0
回复
zhihaoa
LV.3
7
2006-07-27 17:21
@zhihaoa
这个电源的输出电压很低,基本不用考滤电压过高的问题,重点是电流反馈,现在偶绘出的这个图最拿不准的就是电流反馈的设计是否合理;电流反馈的方安无非就是如下几种:1)采样电阻    电流大时因功耗的限制电阻不能太大,很小的电阻不能保证精度;且本系统是非隔离的方案,采样电阻的地线无很好的接地点2)用霍尔      成本太高,不适合偶的这个产品3)电流互感器  偶能想到的方案也就是这一种了,互感器所能加的位置很有限,要么就加在桥臂上(增加功率器的引线电感,使器件的开关坏环境变差).要么回在输出与负载间(单向电流输出,不适合互感器).最后就是偶图中绘出的方式了,回在逆变桥与电容间.功率器件开通时,电流由滤波电容流向逆变桥;功率器件关断时,电流由感性负载经续流二极管直流线线流回滤波电容,也就是说滤波电容与逆变桥间是双向电流,可以加上图中所示的互感器来检测电流实现电流反馈.电流互感器本身就实现了磁隔离即采样的电流信号与220V交流电完全隔离了.另有逆变桥与2110也是未与220VAC隔离.偶初步计划用光耦将PWM发生电路及控制电路与2110及逆变桥隔离.这样整个系统的强电与弱电就可以实现完全隔离了.请高手点评
ding
0
回复
LV.1
8
2006-07-28 10:09
@zhihaoa
这个电源的输出电压很低,基本不用考滤电压过高的问题,重点是电流反馈,现在偶绘出的这个图最拿不准的就是电流反馈的设计是否合理;电流反馈的方安无非就是如下几种:1)采样电阻    电流大时因功耗的限制电阻不能太大,很小的电阻不能保证精度;且本系统是非隔离的方案,采样电阻的地线无很好的接地点2)用霍尔      成本太高,不适合偶的这个产品3)电流互感器  偶能想到的方案也就是这一种了,互感器所能加的位置很有限,要么就加在桥臂上(增加功率器的引线电感,使器件的开关坏环境变差).要么回在输出与负载间(单向电流输出,不适合互感器).最后就是偶图中绘出的方式了,回在逆变桥与电容间.功率器件开通时,电流由滤波电容流向逆变桥;功率器件关断时,电流由感性负载经续流二极管直流线线流回滤波电容,也就是说滤波电容与逆变桥间是双向电流,可以加上图中所示的互感器来检测电流实现电流反馈.电流互感器本身就实现了磁隔离即采样的电流信号与220V交流电完全隔离了.另有逆变桥与2110也是未与220VAC隔离.偶初步计划用光耦将PWM发生电路及控制电路与2110及逆变桥隔离.这样整个系统的强电与弱电就可以实现完全隔离了.请高手点评
希望能看到你第三种方案的结果.
0
回复