请教关于 启动冲击电流(浪涌电流)

YD/T 731-2002里面关于浪涌电流规定:4.4.10启动冲击电流(浪涌电流),由于启动引起的输入冲击电流应不大于额定输入电压条件下最大稳态输入电流峰值的150%.
请教大家如何理解?是说INRUSH CURRENT是稳态电流峰值的150%,好像太小了吧.怎么实现?
全部回复(13)
正序查看
倒序查看
hosion
LV.6
2
2006-08-09 08:15
一般110V输入的冲击电流不大于30A,220V输入的冲击电流不大于60A.    不过这与GB/T14714-1993里的不大于50倍额定工作电流有相背离.
  若按照YD/T 731-2002的规定,大部分电源都要设置软启动电路来限制启动冲击电流了
0
回复
i.v.yang
LV.4
3
2006-08-10 01:14
@hosion
一般110V输入的冲击电流不大于30A,220V输入的冲击电流不大于60A.    不过这与GB/T14714-1993里的不大于50倍额定工作电流有相背离.  若按照YD/T731-2002的规定,大部分电源都要设置软启动电路来限制启动冲击电流了
多谢指点.
另外请教通信电源里都是按YD/T 731做的吗?
0
回复
hosion
LV.6
4
2006-08-10 08:00
@i.v.yang
多谢指点.另外请教通信电源里都是按YD/T731做的吗?
没做过通信电源,你要问别人了
0
回复
chc-2004
LV.5
5
2006-08-10 22:19
可能太严了.能否将YD/T 731-2002传上来或发到邮箱chc-2004@163.com大家一起研究一下.谢谢!
0
回复
LV.1
6
2006-08-11 08:40
限制冲击电流有哪些办法?
0
回复
chc-2004
LV.5
7
2006-08-12 15:58
@
限制冲击电流有哪些办法?
可参看《一种新型浪涌电流限制器》(《电源技术应用》杂志2005年第二期或网页www.china-poweor.net/psta/dzkw/502/cl.htm)
0
回复
i.v.yang
LV.4
8
2006-08-16 08:35
@chc-2004
可能太严了.能否将YD/T731-2002传上来或发到邮箱chc-2004@163.com大家一起研究一下.谢谢!
这里有
http://bbs.dianyuan.com/topic/16663
0
回复
chc-2004
LV.5
9
2006-08-16 21:37
@i.v.yang
这里有http://bbs.dianyuan.com/topic/16663
找到了,谢谢!
0
回复
2006-12-26 11:14
@hosion
一般110V输入的冲击电流不大于30A,220V输入的冲击电流不大于60A.    不过这与GB/T14714-1993里的不大于50倍额定工作电流有相背离.  若按照YD/T731-2002的规定,大部分电源都要设置软启动电路来限制启动冲击电流了
请教hosion:
开关电源的软启动如何设计?
0
回复
hosion
LV.6
11
2006-12-28 23:22
@大小二琦
请教hosion:开关电源的软启动如何设计?
1. ntc电阻
2. 水泥电阻启动,启动后用继电器或SCR短接水泥电阻
3. 功率小的,直接串电阻在L线上
0
回复
2006-12-29 10:45
@hosion
1.ntc电阻2.水泥电阻启动,启动后用继电器或SCR短接水泥电阻3.功率小的,直接串电阻在L线上
请问软启动就是为了限制浪涌电流吗?
0
回复
hosion
LV.6
13
2006-12-29 21:16
@大小二琦
请问软启动就是为了限制浪涌电流吗?
不好意思,软启动是限制启动第一个开通脉冲的TON和IP.一般IC都有这个功能
0
回复
qrmqqkc
LV.2
14
2006-12-30 12:19
路过!顶一下!
0