反激变压器 输出功率的计算 ,是计算正常工作的输出功率,还是按过流点时候的功率算?我之前是按正常工作的功率算的 ,现在这个公司是按过流时最大功率选取的。
90—264AC输入,D=0.45, 输出功率Po, 频率f ,效率
VINmin=100V(这个我看到有很多选取的值 有90*1.2或1.3的,也有90*1.414-20纹波电压的,你们一般是怎么选取的,怎样合适?)
首先计算电流,CCM模式下导通时电流为I1,关断时电流为Ip.
1/2(I1+Ip)VINmin*D=Po/效率 ,取IP=3I1, 关于这里 CCM 的连续深度选取有什么建议?
求出I1和IP值 ,电流变化=Ip-I1
所以L=VINmin*D/ {f*(Ip-I1)}
初级匝数 N=L*IP/ (Ae*Bmax)