求助 开关电源的高压直流端双交流电供电问题
求助 开关电源的高压直流端双交流电供电问题
开关电源的高压直流端,使用双交流电供电可行吗?
全部回复(8)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
ymyangyong
2
2012-11-10 00:47
可以2路AC分别全桥整流后再将直流端并在一起,如果2路AC相位不同,线电压380v经整流输出空载电压可能高达380*1.414约537v,不知道你的开关电源能不能承受这么高的输入电压。
0
回复
提示
x2-2
LV.1
3
2012-11-10 06:59
@ymyangyong
可以2路AC分别全桥整流后再将直流端并在一起,如果2路AC相位不同,线电压380v经整流输出空载电压可能高达380*1.414约537v,不知道你的开关电源能不能承受这么高的输入电压。
电源来自两个不同电源装置,电压相位不同步,都是220v的,整流后电压叠加会是多少?
0
回复
提示
ymyangyong
4
2012-11-10 08:28
@x2-2
电源来自两个不同电源装置,电压相位不同步,都是220v的,整流后电压叠加会是多少?
要看相位差,差180度时整流后电压最高,达440x1.414约622v,同步时约311v。相互隔离的话就按输入高的一组算。
0
回复
提示
x2-2
LV.1
5
2012-11-10 11:55
@ymyangyong
要看相位差,差180度时整流后电压最高,达440x1.414约622v,同步时约311v。相互隔离的话就按输入高的一组算。
我是两个相互隔离的电源,那就是会输出高的电源值,对吗?
0
回复
提示
ymyangyong
6
2012-11-10 12:51
@x2-2
我是两个相互隔离的电源,那就是会输出高的电源值,对吗?
对!2组间完全隔离时会按电压高的那组来整流输出。
0
回复
提示
x2-2
LV.1
7
2012-11-10 15:52
@ymyangyong
对!2组间完全隔离时会按电压高的那组来整流输出。
交流电源未分零线,火线,电压都为220V,又都采用隔离变压器,不知还有啥问题。
0
回复
提示
ymyangyong
8
2012-11-10 16:45
@x2-2
交流电源未分零线,火线,电压都为220V,又都采用隔离变压器,不知还有啥问题。
那就没问题了。
0
回复
提示
x2-2
LV.1
9
2012-11-11 08:16
@ymyangyong
[图片]那就没问题了。
谢谢!