0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
电源技术综合区
EFD25變壓器
EFD25變壓器
1,
铁芯到次级和输出次级的带电元器件的爬电距离不够6MM,那是不是要過安規的話,EFD這個型號的變壓器是不行的。
全部回复(3)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
P200818
LV.5
2
2012-11-12 15:14
2
外置電源安規是不是一定要加防拉裝置,因為這個產品是灌封產品,IP67,可以承受一定的推拉力,是不是可以不用加防拉裝置。
0
回复
提示
P200818
LV.5
3
2012-11-12 15:18
@P200818
2[图片] 外置電源安規是不是一定要加防拉裝置,因為這個產品是灌封產品,IP67,可以承受一定的推拉力,是不是可以不用加防拉裝置。
帶電體與外殼不能小於6MM,並且需要加外殼屏蔽,穿透絕緣不小於1MM,那是不是這款外殼不適合做安規認證產品。
0
回复
提示
P200818
LV.5
4
2012-11-15 07:56
@P200818
[图片] 帶電體與外殼不能小於6MM,並且需要加外殼屏蔽,穿透絕緣不小於1MM,那是不是這款外殼不適合做安規認證產品。
沒人做過認證
0
回复
提示