麻烦哪位给算一下工频低压35kw三相变压器的铁心截面积和窗口是多少。铝包的窗口是不是要加大?

磁通按照1.1计算
全部回复(7)
正序查看
倒序查看
2012-11-24 17:57

变压器的计算及各种铁心规格电工手册上有吗

0
回复
2012-11-25 00:00
@wangjinchao
变压器的计算及各种铁心规格电工手册上有吗

st=35000/3=11666.67x1.1=12833.34=***=113.3cm2

 

0
回复
2012-11-26 17:20
@zhangwenjun
st=35000/3=11666.67x1.1=12833.34=***=113.3cm2 

谢谢,有一个变压器厂给我算的是100cm^2

0
回复
itmsz
LV.5
5
2012-11-27 14:33

三相还是单相的?

我算的三相变压器,参考吧 __ke_temp_url 


0
回复
2012-11-29 17:36
@itmsz
三相还是单相的?我算的三相变压器,参考吧[图片] __ke_temp_url[图片] 

谢谢,这样算出的铁芯规格有吗

0
回复
scxinyu
LV.3
7
2012-12-12 16:00
@itmsz
三相还是单相的?我算的三相变压器,参考吧[图片] __ke_temp_url[图片] 

请问5楼:这个软件哪里有?

 

0
回复
2012-12-20 12:46
 
0
回复