求助:山特UPS接市电无法开机的问题,求高手点拨!

手上一台山特C2KR  UPS,不接市电时电池供电可以正常开机,。接市电后,再开机,开一下就跳掉了,工作指示灯亮一下就灭了,报警声响,开不了机。不知是哪里的问题????
全部回复(7)
正序查看
倒序查看
mi_ke_lin
LV.2
2
2013-01-08 12:40
这台机器的PFC电路出现短路现象,上市电开机当然会跳闸。 最好打开机盖检查一下PFC的管子有没有烧掉。 注意,机内的几颗大电容部分有高压,不是专业人事,不要乱碰,乱动。
0
回复
2013-01-10 22:01
@mi_ke_lin
这台机器的PFC电路出现短路现象,上市电开机当然会跳闸。最好打开机盖检查一下PFC的管子有没有烧掉。注意,机内的几颗大电容部分有高压,不是专业人事,不要乱碰,乱动。
你好,我量了PFC电路,那个整流桥和三极管好像都正常,两个二极管也是好的,就不知道是哪里的问题了。。。。
0
回复
relaycn
LV.2
4
2013-01-11 14:02

直接打售后呗

0
回复
2013-01-11 16:48
@wangxiaoxu836
你好,我量了PFC电路,那个整流桥和三极管好像都正常,两个二极管也是好的,就不知道是哪里的问题了。。。。
你说的跳闸是啥意思?UPS前端空开还是?充电部分检查没?
0
回复
lyj7976
LV.6
6
2013-01-13 00:33
@relaycn
直接打售后呗
0
回复
2013-01-13 11:04
@lyj7976
[图片]
已解决了,原来是继电器虚焊。
0
回复
mi_ke_lin
LV.2
8
2013-01-16 09:52
@wangxiaoxu836
已解决了,原来是继电器虚焊。
恭喜问题解决,您又进步了。
0
回复