富士变频器,P11功率30KW故障求助

大家好,我刚刚接触了一台富士变频器,P11功率30KW,用于恒压供水,第一次故障显示OH1,过热报警,三端小风扇不转,检测后发现温检热敏电阻没坏,后换三端小风扇以后,故障解除,风扇内部有温度检测系统,应为故障所在.但是仅仅用了一天,变频器再次报警,启动后先显示OH1,又很快变为1.OH1,小风扇转动正常,外部风扇也正常,温检热敏电阻也没坏,1.OH1故障说明无法在富士变频器说明书中找到.很是郁闷啊!不知道那位高手能不能给点建议,非常感谢啊!
全部回复(3)
正序查看
倒序查看
zqg1983
LV.2
2
2006-08-12 15:31
大家给点帮助啊
0
回复
2006-08-21 09:51
@zqg1983
大家给点帮助啊
没接触过它的东西

建议:把风扇反馈线去掉(或者直接买个二线的风扇),去控制的反馈线接地(或者VCC)
要是故障还有就顺着反馈线找看元件有没有问题,没问题就只有换CPU了.
0
回复
2006-08-29 22:45
将系统复位再换一个三线风扇应该是接线错误或风扇质量不好