• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

关于逆变器带载的问题

我买了一个标称是500W的逆变器,带个315W的洗衣机马达(是拆下来的马达)没问题,但为什么只带一支40W的日光灯(是铁芯整流器的),日光灯都无法启动?
不知道如何解决这一问题呢?
全部回复(11)
正序查看
倒序查看
2006-08-15 05:48
换个电子整流器
0
回复
zgx668
LV.3
3
2006-08-15 18:28
@烧管烧怕了
换个电子整流器
还有其它办法吗?因为我是想用现有的日光灯,不想改动线路.
0
回复
luyong1
LV.4
4
2006-08-15 18:52
这种情况有可能出现!是逆变器的启动能力太差了,把逆变器的启动能力调高一点.你买的逆变器是什么品牌?
0
回复
2006-08-18 15:16
如果是后备式方波的逆变器就无法带日光灯负载的.
0
回复
2006-08-18 16:51
先带个白炽灯,在带日光灯试试
0
回复
zgx668
LV.3
7
2006-08-18 18:04
@luyong1
这种情况有可能出现!是逆变器的启动能力太差了,把逆变器的启动能力调高一点.你买的逆变器是什么品牌?
我的逆变器是山特的.
0
回复
zgx668
LV.3
8
2006-08-18 18:06
@yangyinchu
如果是后备式方波的逆变器就无法带日光灯负载的.
是属于方波输出的那种,请问有什么办法可以让它带起日光灯来呢?
0
回复
2006-08-18 18:08
你的逆变器是方波的带电感的曰光灯是无法启动的只有把曰光灯的整流器换成电子的就行了
0
回复
zgx668
LV.3
10
2006-08-31 23:32
@电源人生
你的逆变器是方波的带电感的曰光灯是无法启动的只有把曰光灯的整流器换成电子的就行了
有什么办法可以改善一下波形?
0
回复
2006-09-01 01:09
@zgx668
有什么办法可以改善一下波形?
在逆变输出220V的地方并个450V3UF左右的电容,可以启动的.
0
回复
xjlwp
LV.3
12
2006-09-01 11:03
@幸福快车
在逆变输出220V的地方并个450V3UF左右的电容,可以启动的.
这是什么原理呢,能解释一下吗?莱鸟问
0
回复