请教大家做电机电流反馈时,对于电机电流的这种波形是怎么进行A/D采样的?
原理图如下:
原理就是,电机电流流过采样电阻R73,产生电压差,被差动放大器AD8206采集、放大,送给单片机处理.
其中,送给单片机处理的波形就是上图的波形。
现在的问题就是如何进行采样,才能得到电机电流的平均值?
而且,其中有电机干扰的存在,在带负载情况下,波形是这样的:
能通过软件剔除干扰的采样点吗?
一般电流检测电阻在接地端,波形上的干扰多为地线或电源干扰,比较难滤除。
若用差分采样放大可以在运放后加有源低通滤波,若不要求太快的速度可用有源积分。
也可以用隔离放大消除干扰。简易方法当然是加RC了。