山特C3KS
山特C3KS
有台新款山特C3KS升压烧坏,升压整流部分电容坏,换上之后测试R91,R93,R95,R98阻值不一样。不知道这几个电阻是多大的?望高手能告知!谢谢!~!
全部回复(5)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
廖远方
LV.9
2
2013-03-16 15:50
这4个电阻分别是场馆1脚接地和到驱动信号的吧.一般是10欧姆和10K的电阻.各2个.希望能帮到你!
0
回复
提示
hong ru
LV.3
3
2013-03-16 16:03
@廖远方
这4个电阻分别是场馆1脚接地和到驱动信号的吧.一般是10欧姆和10K的电阻.各2个.希望能帮到你![图片]
应该是尖峰吸收电路吧!它一边接电容另一边接二极管的
0
回复
提示
UPSweixiu001
LV.4
4
2013-03-16 16:27
@hong ru
应该是尖峰吸收电路吧!它一边接电容另一边接二极管的 [图片]
4W200欧的,四个电阻阻值一样的,白色水泥电阻是680欧的,四个也是一样的
0
回复
提示
hong ru
LV.3
5
2013-03-16 16:33
@UPSweixiu001
4W200欧的,四个电阻阻值一样的,白色水泥电阻是680欧的,四个也是一样的
谢谢!!