• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

变压器共模信号的抑制方法

我做了一款5W的产品,由于功率小没有加共模电感从而230输入满栽的时候在1M~4M传导余量不够,我现在所用的变压器为EE16,绕制顺序为反馈-初级-次级,匝比为126:9:26,初级和次级之间用铜泊隔离,请各位大侠给点意见怎么抑制变压器的共模干扰信号?
全部回复(3)
正序查看
倒序查看
shan9108
LV.4
2
2006-09-03 09:39
试试绕制顺序:初级--次级--反馈
0
回复
shan9108
LV.4
3
2006-09-03 09:49
@shan9108
试试绕制顺序:初级--次级--反馈
在初级前后加上屏蔽绕组
0
回复
xyz104104
LV.7
4
2006-09-04 15:54
反馈 二分之一初极 次极 二分之一初极
0
回复