这几天我们这里的市电很怪,一直也查不出什么问题,请高手分析一下.是这样的:管电的电工说零线有电了,叫我一起查一下原因,我用万用表测一下对地电压,零线是180V左右,加负载(一端接地)100W则降到60V,火线380V左右,加负载(一端接地)100W则降到190V.这而火线与零线的电压达260V左右.三相动力工作正常.变压器接入端零线对地0V正常.线路一直查不出什么,变压器也查过了,郁闷!
全部回复(5)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
unique
LV.9
2
2006-09-27 22:47
不奇怪,零线接地不良,顺藤摸瓜查出来就OK了.
0
回复
提示
geye
LV.1
3
2006-09-27 22:50
@unique
不奇怪,零线接地不良,顺藤摸瓜查出来就OK了.
同意楼上的,问题在零线上.
0
回复
提示
良亮
LV.2
4
2006-09-27 23:56
可能有人在偷电!
0
回复
提示
hys012003
LV.1
5
2006-09-28 09:14
@unique
不奇怪,零线接地不良,顺藤摸瓜查出来就OK了.
经试验确实接地不良,正在就近再埋地线.原先地线可能不深,再加上连续干旱,接地电阻增加.
0
回复
提示
凡平
LV.7
6
2006-09-29 17:36
@hys012003
经试验确实接地不良,正在就近再埋地线.原先地线可能不深,再加上连续干旱,接地电阻增加.
“经试验确实接地不良,正在就近再埋地线.原先地线可能不深,再加上连续干旱,接地电阻增加.”这一做法是错误的.
我的经验是:应该是用户的零线输入端至变压器的零线输出端这段线路出现接触不良或者断线.