• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

如何解決起始功率問題﹖

現有一款電源﹐功率55W但起始的沖擊功率要到210W﹖
各位高手給點建議﹐怎么解決這個問題﹖先謝謝了﹗﹗
全部回复(5)
正序查看
倒序查看
2006-10-27 09:08
增加延时电路,目前我也一样正在做这类似的电源!!!
0
回复
2006-10-27 21:23
没什么,调试的时候你要注意变压器的感量,不知道你冲击的延迟时间是多少
0
回复
2006-10-27 23:40
@远方一风
没什么,调试的时候你要注意变压器的感量,不知道你冲击的延迟时间是多少
我的样品已经做好了!现在给客户测试中!!!
0
回复
david_wy
LV.3
5
2006-10-28 21:38
@熟悉的陌生
增加延时电路,目前我也一样正在做这类似的电源!!!
延时启动是很好,但启动时间长.
还有就是起始功率太大,很容易进入保护的.
0
回复
david_wy
LV.3
6
2006-10-28 21:39
@远方一风
没什么,调试的时候你要注意变压器的感量,不知道你冲击的延迟时间是多少
有什么好的方法,请讲一下?
0
回复