求助!!山特MT1000问题

一台山特MT1000,市电正常时(220V)输出250V左右电压,市电低于210V转逆变(在210V时不停的在市电与逆变中转换,继电器不停的响),电压再低点就不响了,用电池供电.哪位好心人帮忙,谢谢
全部回复(2)
正序查看
倒序查看
gxdian
LV.1
2
2006-11-06 21:36
大虾们,帮帮忙啊
0
回复
2006-11-09 15:54
@gxdian
大虾们,帮帮忙啊
1、外部原因:当你打开UPS带载并且在UPS前串入了小功率的调压器或隔离变压器时,UPS肯定会不停得在市电和逆变的状态之中切换.
2、内部原因:UPS的市电检测回路有问题.