我的正在开发的半桥电磁炉调到某一方功率时,有声音,
不久igbt 就烧了呀
半桥电磁炉
全部回复(105)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
@igbtsy
2000W以下你是如何介决的?怎么2000W以上不行呢?我再重申一下,我们3到16KW都是同一电路,即使过流保护失效,还有硬开通保护做第二道防线,再有失效,错锅保护也能动作,作为第三道防线.不大可能三道防线的电路同时失效而此时恰好发生输出短路或过流的现象.
还没解决,2000w以一下没问题,是通过电流传感器,模拟口读过来,判断小于某一值,就是提锅了,就不让电路工作了,你所说的三到防线,是电路在正常工作下没,是有用的,但一提锅的话,电路内的电流到底是怎样变化的不清楚,有示拨器也看不到,其中的提锅硬件保护电路点,只能只能根据电路最小正常功率工作是设定,所以大功率提锅后,电流洚到硬件保护电路点,需要更长的时间,所以硬件保护其实无能为力了,只能通过软件保护,它能浮动保护.我怀疑电路2000w以上提锅,就承受不了,如果能承受的了,那能承受多长时间.你说的两微秒,程序根本来不及,因为模数转换一次,至少要25微秒,加上其他的东西及硬件反映时间,至少要50微秒,才能处理,也就是电路提锅后,要能承受50微妙,否则就是涂劳,在怎么努力也没用.这是我个人看法.
0
回复
提示
@shuchao
不知道大哥,能不能说说你的半桥提锅控制思路,让我参考,比较是那里出了问题谢谢
0.5微秒内关断是有实验数据的,原来在过流保护电路内加了一个小电容以滤除杂波干扰,电路时间常数为0.3微秒.作短路试验时过流指示灯不亮而是错锅灯亮,说明错锅保护先于过流保护动作.把过流保护电路内小电容去掉,无储能元件,再作短路试验,过流保护指示灯亮,说明过流动作先于错锅保护.0.3微秒的时差出现了两种不同的保护速度的时差.
用电流判别有无锅是最差的一种方法,
我们过流、错锅、负载开路、线圈匝间短路识别,门极驱动反接、管子上下直通等保护都是用硬件来实现,再给信号与软件.因此任何工作中的失误均不会损坏模块.
用电流判别有无锅是最差的一种方法,
我们过流、错锅、负载开路、线圈匝间短路识别,门极驱动反接、管子上下直通等保护都是用硬件来实现,再给信号与软件.因此任何工作中的失误均不会损坏模块.
0
回复
提示