0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
PI论坛
耐压问题
耐压问题
用TOP做的电源,输入对输出要去耐压工频2500VAC,输出端出现火花,可能是输出布线太近了,请问这个耐压值下,布线的间距在多少合适?谢谢!
全部回复(9)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
powerint_pks
LV.4
2
2006-11-22 13:56
2500vac耐压要求很普通,初次级距离按安规要求(一般6.4MM)就可以了,输出端打火不正常,检查你的步板和结构
0
回复
提示
heavysnow
LV.4
3
2006-11-22 14:57
@powerint_pks
2500vac耐压要求很普通,初次级距离按安规要求(一般6.4MM)就可以了,输出端打火不正常,检查你的步板和结构
谢谢您!我做的是四路输出,+24V的回路布线内间距2mm,与其他回路间距3mm,2500VAC没有问题.但是+15V就出现打火问题.+15V回路内布线间距为1.5mm.
0
回复
提示
powerint_top
LV.6
4
2006-11-22 16:47
@heavysnow
谢谢您!我做的是四路输出,+24V的回路布线内间距2mm,与其他回路间距3mm,2500VAC没有问题.但是+15V就出现打火问题.+15V回路内布线间距为1.5mm.
输入对输出打耐压,主要是初级与次级之间的布局要满足爬电间距要求.另外变压器内部要保证足够的爬电间距,要不也会跳火.
0
回复
提示
heavysnow
LV.4
5
2006-11-23 16:24
@powerint_top
输入对输出打耐压,主要是初级与次级之间的布局要满足爬电间距要求.另外变压器内部要保证足够的爬电间距,要不也会跳火.
我的布局考虑了6.4mm的爬电距离,变压器也原边到副边也打过4000VAC,但是输入对输出就是打不过.我的做法是四路每一路单独打,其余三路开路,结果把开路其中一路的整理二级管打坏了.
0
回复
提示
cmg
LV.9
6
2006-11-23 17:10
@heavysnow
我的布局考虑了6.4mm的爬电距离,变压器也原边到副边也打过4000VAC,但是输入对输出就是打不过.我的做法是四路每一路单独打,其余三路开路,结果把开路其中一路的整理二级管打坏了.
不装变压器先打一下,看有没有地方调火;如果没有,把变压器四周用胶带包一下.
0
回复
提示
heavysnow
LV.4
7
2006-11-24 11:49
@cmg
不装变压器先打一下,看有没有地方调火;如果没有,把变压器四周用胶带包一下.
谢谢,我觉得多路输出一定要输出全短再打耐压,否则其余输出的整流管是承受不住的.还有就是我的安规电容用的103,输入对输出漏电流太大,换个222就好多了.但是对变压器的保护不好了吧?
0
回复
提示
heavysnow
LV.4
8
2006-11-24 11:50
@heavysnow
谢谢,我觉得多路输出一定要输出全短再打耐压,否则其余输出的整流管是承受不住的.还有就是我的安规电容用的103,输入对输出漏电流太大,换个222就好多了.但是对变压器的保护不好了吧?
换了222也许对emc过4级会有影响.不知道大家有何看法?
0
回复
提示
powerint_lnk
LV.4
9
2006-11-24 17:27
@heavysnow
换了222也许对emc过4级会有影响.不知道大家有何看法?
换了222对emc会有影响.重测EMC,如果余量够,则OK.
0
回复
提示
heavysnow
LV.4
10
2006-11-27 15:17
@powerint_lnk
换了222对emc会有影响.重测EMC,如果余量够,则OK.
谢谢!用222的耐压基本没有问题,就看做EMC的结果吧.
0
回复
提示
工程师都在看
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
电源网-fqd
精华推荐
换一换
立
即
发
帖