困扰我很久的问题了——安规与接地

有一款电源,三线制输入、金属外壳要接地、直流输出要接大地的.现在的问题是,地线究竟该怎么接?
1,交流输入插座上的地,是否应该和外壳连接?
2,金属外壳接大地,直流输出是否接外壳?
3,EMI滤波器的Y电容是接交流输出插座的地,还是接外壳的地?
4,L、N对地的压敏电阻怎么接地?接插座地还是外壳地?打HI-POT时该如何处理?
5,安规要求变压器两边电路的爬电距离为8mm,而插座的脚距没有8mm,假如插座地接外壳,外壳接输出接大地的话,岂不是无法保证爬电距离大于8mm?

希望哪位高手能结合安规、EMC与几种接地方法详细具体的说说,实在是有点晕了.
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
e101
LV.4
2
2006-12-24 08:53
关注!
0
回复
bobo
LV.2
3
2006-12-24 21:37
觉得没有必要接那么多地,金属外壳接地就差不多了.市电交流的地好些同中线相通,用时小心些.
0
回复
燕南啸
LV.1
4
2006-12-26 16:01
哪位高手回答一下,我也想知道
顶一下
0
回复
2006-12-26 17:34
1.交流输入插座上的地应该和外壳连接,否则起不到安全作用;
2.金属外壳接地.直流输出地也要接地;只要有让你接地的线或要求就接
3.EMI滤波器中的Y电容接地,当然是一个地,无论是外壳或大地都是一个地
4.压敏电阻就L、N各接一个到地端
第5个不知道你说得啥意思,能不能说具体一点