对于模块电源或者是正激电路
请问如何测量动态响应,还有怎样改善啊?
关于电源的动态响应问题
全部回复(24)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
@
能否详细介绍?或有相关资料?谢谢!
在一些频段上,当电源输出阻抗大于负载输入阻抗,或者幅值相当,但相位相差180度时,输出母线上出现纹波.在一般阻性负载测试时,并且没有该频段交流扰动时,测不出纹波,但是纹波和可能性存在着.所以要进行小信号扰动分析,小信号交流频率扫频范围一般10Hz~100kHz,测量母线电压的小信号变化与流入电源端的交流小电流之比,为输出阻抗;测量母线电压的小信号交流变化与流入负载端的交流小信号电流之比为负载输入阻抗.在直流分布式电源中,并联负载能量通过的截面各不相同,测量结果与测量截面有关,但是通过阻抗之比能够判断全频率段的稳定性,或者抑制纹波和噪声的特性.大于100kHz的频率特性基本上与无源线性阻抗网络的特性一样,也就和直流电源不工作时一样.电源工作时,由于稳压反馈控制作用,二极管并联作用等,电源工作在非线性状态,所以小信号分析要求,信号要小到近似线性区间内.
本人正在研究测量阻抗的方法.
本人正在研究测量阻抗的方法.
0
回复
提示
@run_low
在一些频段上,当电源输出阻抗大于负载输入阻抗,或者幅值相当,但相位相差180度时,输出母线上出现纹波.在一般阻性负载测试时,并且没有该频段交流扰动时,测不出纹波,但是纹波和可能性存在着.所以要进行小信号扰动分析,小信号交流频率扫频范围一般10Hz~100kHz,测量母线电压的小信号变化与流入电源端的交流小电流之比,为输出阻抗;测量母线电压的小信号交流变化与流入负载端的交流小信号电流之比为负载输入阻抗.在直流分布式电源中,并联负载能量通过的截面各不相同,测量结果与测量截面有关,但是通过阻抗之比能够判断全频率段的稳定性,或者抑制纹波和噪声的特性.大于100kHz的频率特性基本上与无源线性阻抗网络的特性一样,也就和直流电源不工作时一样.电源工作时,由于稳压反馈控制作用,二极管并联作用等,电源工作在非线性状态,所以小信号分析要求,信号要小到近似线性区间内.本人正在研究测量阻抗的方法.
听不大明白啊。
0
回复
提示