求救各位大侠,12V4A的开关电源温度问题?
求救各位大侠,12V4A的开关电源温度问题?
我现在在调试一个12V4A的开关电源,如附件中的图-D1的温度超过95度,各位大侠有什么好建议?
全部回复(2)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
hongjundan
LV.1
2
2007-01-02 20:24
如是正激的确话可把L1放到R6处悬空接地,可防止磁饱和.如是反激的话可把L1去掉,把R6改为100K/1/4W,C2该为223/1KV陶瓷电容,试试其效果.问为何把L1接在Q1的源极?
0
回复
提示
hwb77721
LV.3
3
2007-01-02 21:28
@hongjundan
如是正激的确话可把L1放到R6处悬空接地,可防止磁饱和.如是反激的话可把L1去掉,把R6改为100K/1/4W,C2该为223/1KV陶瓷电容,试试其效果.问为何把L1接在Q1的源极?
我现在R6已经改为100K/1W,C2为683/1KV拉,温度还是那么高拉,L1是跟前面的RC组成共摸滤波的,对付EMC的?还有什么好建议的?能再次讨论一下吗?这种现象是不是变压器的漏感太大拉~!但是我的变压器的感量才22OUH, 啊??