• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

城心请教:山特C6KS(98年机器)双机备份问题

我最近遇到山特C6KS(98年的机器)双机热备份机器,问题出现在主机电池放完转备机时掉电,几秒钟后恢复备机工作,我测试过该机器带载大约2.5KVA,同时在主机在电池电压到210V左右时没有切换,切换时电池电压瞬间只有180V左右,电池是2003年更换的正宗沈阳松下24AH电池.我做过如下处理:更换主机主控板;将主备机电池交换使用,均未解决切换时掉电问题,求教高人指点.
    我的邮箱为:124968465@163.com
          QQ:357004039
                  谢谢先!!!
全部回复(5)
正序查看
倒序查看
2007-01-30 13:15
在说明一下:两组电池在带载2.5KvA时放电时间都有2.5小时左右!!知道的回哈啊!!!
0
回复
szsantak
LV.4
3
2007-01-31 23:08
@武汉恒动力
在说明一下:两组电池在带载2.5KvA时放电时间都有2.5小时左右!!知道的回哈啊!!!
不知你的主机有没将JP202这个短路PIN取掉呢?备机的JP201——JP204都要插上,请按照下图先核对一下,有问题再联系!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1170256119.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
0
回复
2007-02-01 10:33
@szsantak
不知你的主机有没将JP202这个短路PIN取掉呢?备机的JP201——JP204都要插上,请按照下图先核对一下,有问题再联系![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1170256119.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢你的回复,整套系统2个月前还是正常的,在这段时间没人动过内外不线路啊;而且当时整套系统应该是山特武汉办事处帮装的,JP202我确实没留意,不过我看了改的那个电阻确实改了!!
0
回复
szsantak
LV.4
5
2007-02-02 20:48
@武汉恒动力
谢谢你的回复,整套系统2个月前还是正常的,在这段时间没人动过内外不线路啊;而且当时整套系统应该是山特武汉办事处帮装的,JP202我确实没留意,不过我看了改的那个电阻确实改了!!
1:你原来更换了主板,是不是就忽略了短路PIN的问题;
2:由于你已经相互对调了电池,所以应该来说可以排除电池的问题;
3:我个人认为你还是有必要按照上述的图纸进行核对一下,再者,我觉得办事处的人做事还是有点粗心大意的.
0
回复
2007-11-10 07:41
@szsantak
1:你原来更换了主板,是不是就忽略了短路PIN的问题;2:由于你已经相互对调了电池,所以应该来说可以排除电池的问题;3:我个人认为你还是有必要按照上述的图纸进行核对一下,再者,我觉得办事处的人做事还是有点粗心大意的.
蓄电池有问题,180V太低了
0
回复