• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

谈谈镇流器上变压器的设计

变压器的损耗主要有两部分组成(另外还有分布电容也会影响,但在50K以下一般影响所占比例较小),磁损和铜损,B越大磁损越大,I和R越大铜损越大,B的主要由单圈电压和工作频率决定,频率越高和单圈电压越小B就越小,所以要减小磁损就要增加工作频率或减小变压器单圈电压(即增加圈数),减小铜损就要加粗铜线,减少铜线长度,这时候就要权衡铜损和磁损,使两者之和最小,但同时不能让B在任何异常状态时达到饱和,以及铜线温度过高导致的绝缘降低的铜线短路,这两种情况都会导致炸机.镇流器中一般铜线的电流密度按3-6A/mm2计算(视散热情况定),B按0.2-0.25计算(PC40).设计变压器时磁心如果用PC40材料尽量让工作频率高些,在40K以上,电流大时要考虑用多股线绕制以便充分利用铜线(40K时集肤深度为0.33mm,一般用0.16-0.2的铜线并),一般镇流器上变压器磁心材料不宜采用PC30材料,因为PC30损耗最低时的温度较低,而镇流器的工作温度一般较高,如果选用PC30同样功率一般要比PC40磁心规格至少大一号.两者成本相差无几而体积却大,一般镇流器中高度宽度有可能会由变压器的高度或宽度确定的,不利于镇流器的小型化设计.而一般厄流圈是可以选用PC30磁心材料的,主要是他的成本会低一些,以上是我的一些愚见,望各位前辈指教.
全部回复(6)
正序查看
倒序查看
ebenshi
LV.8
2
2007-02-02 09:04
说得好!你都说完了,别人没得说了,呵呵.
0
回复
2007-02-02 11:55
@ebenshi
说得好!你都说完了,别人没得说了,呵呵.
还没完呢,LZ还没有讲到对金属外壳的涡流损耗问题,还有PC40?我向来以为PC40与PC30差不多,材质的差别真论起来不大
0
回复
ssp654321
LV.5
4
2007-02-02 18:02
在设计镇流器变压器时,如果外壳是铁等金属,有一个需要注意的常识就是磁心的开隙在两边是不允许的,否则漏磁太大,会在金属外壳形成涡流损耗,离得越近损耗越大,可能会有几到十几瓦,PC40和PC30材料两者使用时PC40工作温度可以高一些,同规格功率可以做大一些以,举个例子,B为0.2T时,25K100℃时PC40损耗70KW/m3,PC30为100KW/m3,100K100℃时PC40为400KW/m3,PC30为600KW/m3,0.2T25K100K时PC30的最小损耗在温度70℃附近,PC40的最小损耗在100℃附近,两者有多大的区别自己可以比较一下.
0
回复
ssp654321
LV.5
5
2007-02-05 09:26
@ssp654321
在设计镇流器变压器时,如果外壳是铁等金属,有一个需要注意的常识就是磁心的开隙在两边是不允许的,否则漏磁太大,会在金属外壳形成涡流损耗,离得越近损耗越大,可能会有几到十几瓦,PC40和PC30材料两者使用时PC40工作温度可以高一些,同规格功率可以做大一些以,举个例子,B为0.2T时,25K100℃时PC40损耗70KW/m3,PC30为100KW/m3,100K100℃时PC40为400KW/m3,PC30为600KW/m3,0.2T25K100K时PC30的最小损耗在温度70℃附近,PC40的最小损耗在100℃附近,两者有多大的区别自己可以比较一下.
怎么没人接着说呀
0
回复
ltyx
LV.6
6
2007-02-05 09:54
帮你顶一下|!
0
回复
ltyx
LV.6
7
2007-02-05 10:51
@ssp654321
怎么没人接着说呀
我在测TDK PC40一款磁芯时  50KHZ 20度(室温)下测PS有290W/KG
0
回复