• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

本坛24V2400W全桥逆变器的电源输入线用多少平方的就可以了??10平方的铜丝线是否合适?

本坛24V2400W全桥逆变器的24V电源输入线用多少平方的就可以了??10平方的铜丝线是否合适?
全部回复(14)
正序查看
倒序查看
jakeccc
LV.5
2
2013-04-14 16:21

每平方毫米取5A ,线劲量短,长了影响效率

0
回复
2013-04-14 17:04
@jakeccc
每平方毫米取5A ,线劲量短,长了影响效率
那不是要16平方以上的线
0
回复
muyan
LV.4
4
2013-04-14 18:41
@tvro
那不是要16平方以上的线
多根并联,16的线真粗啊
0
回复
2013-04-14 19:01

输入100a,输入线上10mr就对应着1v的压降,或者说是4%的效率

低压大功率用电缆实在是太贵了

0
回复
2013-04-14 19:10
@wangshujun
输入100a,输入线上10mr就对应着1v的压降,或者说是4%的效率低压大功率用电缆实在是太贵了
输入线想用10平方的,每根不超过1米长
0
回复
pppyyy02
LV.4
7
2013-04-14 20:18
@tvro
输入线想用10平方的,每根不超过1米长
想预够2000W还是建议司令16MM2的线
0
回复
2013-04-14 20:39
@pppyyy02
想预够2000W还是建议司令16MM2的线
线有的。还压了铜头子
0
回复
chdongxu
LV.3
9
2013-04-14 21:10
@tvro
线有的。还压了铜头子

导线截面积与载流量的计算

 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A

二、 铜导线载流量(35) 截面(mm2 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 载流量(A 10 13 17 23 30 45 85 110 136 170 216 263 三、 抽屉柜抽屉导线选用标准 截面(mm2 10 16 16 25 35 50 70 35×2 50×2 70×2 50×3 70×3 流(A 50 63 80 100 125 160 200 250 300 400 500 60

 

0
回复
2013-04-14 21:50
@chdongxu
导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A4mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A二、铜导线载流量(35℃)截面(mm2)11.52.54610162535507095载流量(A)10131723304585110136170216263三、抽屉柜抽屉导线选用标准截面(mm2)1016162535507035×250×270×250×370×3电流(A)50638010012516020025030040050060 
谢谢
0
回复
2013-04-15 23:15
@tvro
谢谢
0
回复
电源心
LV.4
12
2013-04-16 00:59
@johnyeungchiho
[图片]

我这里有90的 用起来很爽

0
回复
2013-04-16 12:57
@电源心
我这里有90的用起来很爽
用铜排更好
0
回复
崔仁钦
LV.2
14
2015-10-25 13:44
起码20
0
回复
珠江夜
LV.3
15
2015-12-25 16:13
@崔仁钦
起码20
可发个全桥电路上来看看吗?
0
回复