本坛24V2400W全桥逆变器的电源输入线用多少平方的就可以了??10平方的铜丝线是否合适?
本坛24V2400W全桥逆变器的24V电源输入线用多少平方的就可以了??10平方的铜丝线是否合适?
全部回复(14)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
@tvro
线有的。还压了铜头子
导线截面积与载流量的计算
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
二、 铜导线载流量(35℃) 截面(mm2) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 载流量(A) 10 13 17 23 30 45 85 110 136 170 216 263 三、 抽屉柜抽屉导线选用标准 截面(mm2) 10 16 16 25 35 50 70 35×2 50×2 70×2 50×3 70×3 电 流(A) 50 63 80 100 125 160 200 250 300 400 500 60
0
回复
提示
@chdongxu
导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A4mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A二、铜导线载流量(35℃)截面(mm2)11.52.54610162535507095载流量(A)10131723304585110136170216263三、抽屉柜抽屉导线选用标准截面(mm2)1016162535507035×250×270×250×370×3电流(A)50638010012516020025030040050060
谢谢
0
回复
提示