安装太阳能板并网的准备工作,各位有经验的来留个言吧

1、板子安装在斜屋面,如何固定?防风

屋面安装架子,膨胀螺丝固定,安装板子后用压条与架子固定

2、防雷

这个看到老陆用螺丝固定板子,螺丝高于板面,螺丝跟避雷带相连,据说可以防雷

防雷,到底怎么做比较安全
3、板子串联,36vx10,空载电压360v,外框需要接地?

4、接线输出直接接并网逆变器?是否要接一个直流断路器?

5、逆变器如何防雷

6、并网逆变器输出是否要接一个交流接触器之类,防止缺相之类问题导致逆变器损坏?

7、并网逆变器安装在电表附近?


我想应该要画个图了

全部回复(15)
正序查看
倒序查看
drui85
LV.1
2
2013-04-27 08:39

螺丝当避雷针有点短了吧,避雷针的保护范围差不多是高度的1.5倍,我看应在每块组件上焊接至少30公分高的金属棍。

外框要接地

最好接一个断路器,

逆变器自身有防雷的器件,

并网逆变器里已自带交流接触器,交流输出再接一个交流的断路器就行

安装电表有不同政策和不同接法,这个要问问电网,

如果不能卖电给电网,还要加防逆流设备,自发自用

 

0
回复
muyan
LV.4
3
2013-04-27 09:00
@drui85
螺丝当避雷针有点短了吧,避雷针的保护范围差不多是高度的1.5倍,我看应在每块组件上焊接至少30公分高的金属棍。外框要接地最好接一个断路器,逆变器自身有防雷的器件,并网逆变器里已自带交流接触器,交流输出再接一个交流的断路器就行安装电表有不同政策和不同接法,这个要问问电网,如果不能卖电给电网,还要加防逆流设备,自发自用 

螺丝跟外框导通的情况下共同接地了,会跟避雷产生影响么


0
回复
老陆
LV.4
4
2013-04-27 10:57
@muyan
螺丝跟外框导通的情况下共同接地了,会跟避雷产生影响么

准备申请并网了?并网的话逆变器要买正规的了

0
回复
6392
LV.4
5
2013-04-27 11:26
说的好,我们想做因为不懂而不敢做,请各位老师上详细程序以作参考。
0
回复
muyan
LV.4
6
2013-04-27 13:44
@老陆
准备申请并网了?并网的话逆变器要买正规的了

筹备筹备,目前一知半解,准备工作先做好

先去国电问一下步骤手续,否则等弄好了唧唧歪歪搞不清楚

并网逆变器大概有方向了,有人已经用上了,马上正式并网成功了

0
回复
jakeccc
LV.5
7
2013-04-27 14:28
@6392
说的好,我们想做因为不懂而不敢做,请各位老师上详细程序以作参考。
防逆流设备?
0
回复
2013-04-27 23:41

如果是光伏专业用的防雷是浪涌保护器,现在很多汇流箱都会带有这类设备的!

可以去看看,例如,施耐德之类公司都有生产的!并联在电池板与逆变器端上

如果板子连上避雷针,小心出现电位差影响系统。

一般合资格的并网逆变器都有防孤岛保护,所以不用太多考虑与电池连接点交流接触问题,如果经常关断打开,不知道会不会影响逆变器的问题,与产生谐波!

关于并网逆变器问题,这个你要参考指标情况,还有就是并网逆变器安装位置,这个不是你考虑的,到时候电网工作人员会上门确定你的系统的并网点!

0
回复
muyan
LV.4
9
2013-04-27 23:53
@破烂的GTR
如果是光伏专业用的防雷是浪涌保护器,现在很多汇流箱都会带有这类设备的!可以去看看,例如,施耐德之类公司都有生产的!并联在电池板与逆变器端上如果板子连上避雷针,小心出现电位差影响系统。一般合资格的并网逆变器都有防孤岛保护,所以不用太多考虑与电池连接点交流接触问题,如果经常关断打开,不知道会不会影响逆变器的问题,与产生谐波!关于并网逆变器问题,这个你要参考指标情况,还有就是并网逆变器安装位置,这个不是你考虑的,到时候电网工作人员会上门确定你的系统的并网点!

貌似浪涌保护器不便宜啊

那关于板子外框接地,跟避雷带接地类似?埋入地下?


0
回复
2013-04-28 08:38
@muyan
貌似浪涌保护器不便宜啊那关于板子外框接地,跟避雷带接地类似?埋入地下?
边框外接地,地理位置不同存在有电位差影响,这个要小心!
0
回复
muyan
LV.4
11
2013-04-28 11:28
@破烂的GTR
边框外接地,地理位置不同存在有电位差影响,这个要小心!

请问边框接地的电位差是指什么?

边框接地他们是讲因为板子的电压达到了300v左右,所以最好接地,原因没了解过

0
回复
2013-04-28 21:49
@muyan
请问边框接地的电位差是指什么?边框接地他们是讲因为板子的电压达到了300v左右,所以最好接地,原因没了解过

就是接地点与并网逆变器之间距离形成电位差!

一般做太阳能工程,都不这样子做的,都是采用浪涌保护器做防雷的!

因为光伏支架本身连地!你可以参考下汇流箱的做法先把!

防雷设计本身就不能连接被保护物的,现在连接起来,只会引雷进入系统,效果更差的!

0
回复
2013-04-28 22:12
 
0
回复
muyan
LV.4
14
2013-04-28 23:14
@破烂的GTR
就是接地点与并网逆变器之间距离形成电位差!一般做太阳能工程,都不这样子做的,都是采用浪涌保护器做防雷的!因为光伏支架本身连地!你可以参考下汇流箱的做法先把!防雷设计本身就不能连接被保护物的,现在连接起来,只会引雷进入系统,效果更差的!

所以外框不需要另外接地咯

浪涌保护器是pv出来接在逆变器之间的是吧

没注意过汇流箱这个东西,到时候查查看

防雷理解上也是不能连接,靠避雷带避雷针释放雷电,所以没搞懂他们为什么讲板子串联后高压所以要外框接地


0
回复
muyan
LV.4
15
2013-04-28 23:16
@成都三科售后
[图片] 

板子的架子看上去挺专业的,再来点完整的照片吧,参考参考如何安装固定板子

0
回复
feiniao7168
LV.4
16
2013-06-20 17:56
@老陆
准备申请并网了?并网的话逆变器要买正规的了

什么正规 ?

0
回复