ZX7250A三相MOS管机器,空载主变次波形求大神指点

ZX7250A三相MOS管机器,空载主变次波形求大神指点

  

ZX7250三相MOS管K3878 主变21:4

上图是空载主变次级波形,请问这个空载波形的成因?

下图是场管GS波形

 

带载波形是正常的,工作半个小时左右手摸热散器,场管未觉发烫

全部回复(7)
正序查看
倒序查看
weldking
LV.7
2
2013-05-02 07:25
有看初级波形吗?
0
回复
weerw3
LV.4
3
2013-05-02 17:20
@weldking
有看初级波形吗?

没有,初级的峰值在600V以上吧,请问我10:1的探头能测吗,示波最大输入只有400多伏,我怕把示波器搞坏了,就没测,可以给个QQ吗

0
回复
2013-05-02 20:55

测试过原、副边的电感量,及漏感吗?

初步判断变压器设计可能有问题,否则也可能是副边整流管结电容较大。

0
回复
mosigbtic
LV.2
5
2013-05-03 09:36
@GreenEnergy
测试过原、副边的电感量,及漏感吗?初步判断变压器设计可能有问题,否则也可能是副边整流管结电容较大。
**此帖已被管理员删除**
0
回复
weerw3
LV.4
6
2013-05-03 18:45
@mosigbtic
**此帖已被管理员删除**

电感量可以测,不知道漏感怎么测?打算先把三个主变换了,还不行就把所有的D92拆下再测。

0
回复
2013-05-05 21:44
@weerw3
电感量可以测,不知道漏感怎么测?打算先把三个主变换了,还不行就把所有的D92拆下再测。
主变变比改为14:4,三个初级串联就可以了。
0
回复
139040272
LV.7
8
2013-05-09 09:48
@南阳镇平人
主变变比改为14:4,三个初级串联就可以了。

确实,应该是主变的变比有问题,他用的是单相220伏的变比

0