请教,可以利用UPS技术来设计逆变器吗?

请教,可以利用UPS技术来设计逆变器吗?
全部回复(3)
正序查看
倒序查看
suncheng
LV.3
2
2004-11-01 20:46
可以!
0
回复
speechman
LV.1
3
2004-11-01 21:32
还用说,UPS中的逆变技术很成熟.有人找你做逆变器,你买个正弦UPS改一下就行了.我就做过.
0
回复
2005-06-10 14:09
@speechman
还用说,UPS中的逆变技术很成熟.有人找你做逆变器,你买个正弦UPS改一下就行了.我就做过.
如何将UPS改装成如普通逆变电源一样?
  因为这里经常停电,而我又有两个UPS和汽车用的蓄电池,所以想自己动手进行将UPS改装成如普通逆变电源. UPS本身也是地种全自动的逆变电源,但主要是在短时间内应急使用的,而不能长时间工作的.所有元件的功
  率者比普通的逆变电源小得多,因此要作适当的改装才能适应较长时间的工作 .
  我的是山特(或许是三特)PCM-500 UPS想改装为逆变电源!
  1、能否找到山特(或许是三特)PCM-500 UPS的电路图?
  2、我的UPS的电池报废了,想接上汽车的蓄电池作普通的逆变电源用,是否可行?
  3、UPS里的变压器是否可以用较大功率的环形变压器代替?
  4、电路里有一个LM317(由变压器的一个绕组经全桥整流滤波再接上的)是不是充电用的?
  5、如果是充电用的是否要扩大电流(三端集成稳压器的扩流电路:
  http://www.bd7ml.net/printpage.asp?BoardID=39&ID=37)?
  6、有两个IRF3205S作推动用的功率管是否再各并联一个以增加功率? <<我UPS有两块IC( NEC C339C
9135SM015 和SG3524N)、 4个同样封装的三极管LM317、MC7808C和2个IRF3205S) >>
  7、是否要加大相关的导线?
  8、317和IRF3205S是否要增大加大散热片?
  9、是否还加装散热风扇强制散热?
  10、还有什么要注意的?
  11、这种改装法是否可行?
  12、请详细指导改装方法,谢谢大家!  
  
  再问:山特有没有PCM-500这个型 号的UPS?前板没标明山特,只有一个图标,后板下方标有
好象是山特的英文字样
0
回复