光伏并网的隐患------雷击

        从某种角度上说,电网就是一个引雷器。逆变器怎么去有效的防范?今年的雷雨季节马上就到了,这里给已经并网的提个醒。同时也请行家说说,采取什么措施能有效地防范雷电通过电网对逆变器的损毁 。

全部回复(7)
正序查看
倒序查看
ghdjia
LV.4
2
2013-06-01 09:25

在城市里基本不用担心,因为从高压配电到低压配电设备中都有避雷吸收装置,而且基本是带铠电缆输送到楼中,楼里也都是暗线所以基本没有雷击的可能。

0
回复
zz1980824
LV.4
3
2013-06-01 09:31

拼运气,有的电视机常年通着电也没见被雷打,有的偶尔一次忘关电了就被雷打了,相对而言城市比农村要好点。

0
回复
廖远方
LV.9
4
2013-06-01 17:39
@zz1980824
拼运气,有的电视机常年通着电也没见被雷打,有的偶尔一次忘关电了就被雷打了,相对而言城市比农村要好点。
说的有理.不过山区就不一样的结果了
0
回复
muyan
LV.4
5
2013-06-02 08:49

直流端+熔断器,有条件的加直流防浪涌,这个有点小贵

交流端+保险+交流防浪涌,2、3级的比较便宜

0
回复
jokem
LV.2
6
2013-06-02 13:47
@muyan
直流端+熔断器,有条件的加直流防浪涌,这个有点小贵交流端+保险+交流防浪涌,2、3级的比较便宜

直流防浪涌,用不用接地

0
回复
muyan
LV.4
7
2013-06-06 19:47
@jokem
直流防浪涌,用不用接地

直流的要接防雷的地,熔断器很便宜

交流接电网的地

0
回复
2013-06-07 12:17
@muyan
直流的要接防雷的地,熔断器很便宜交流接电网的地

防雷的地,电网的地

这两地在哪?

我这边是看天拔线,电源线,天线,网线,所有联接的线都得拔出,完事再重新一条一条地接上。

0
回复