EMI测试(在线等待, 急, 急, 急)
EMI测试(在线等待, 急, 急, 急)
辐射测试时, 用线绕电阻和无感电阻做负载, 到低有多大的影响??? 请有经验的朋友告之. 谢谢!!!!(自己感觉影响很大)
全部回复(5)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
dy1234567
LV.4
2
2004-11-02 22:42
大,非常大,基本过不了.
0
回复
提示
素狼
LV.5
3
2004-11-03 14:09
@dy1234567
大,非常大,基本过不了.
對~如果測輻射時,在你的測試電源周圍放1個天線,你想想結果會好嗎?^_^
0
回复
提示
snnapple
LV.6
4
2004-11-03 18:56
@素狼
對~如果測輻射時,在你的測試電源周圍放1個天線,你想想結果會好嗎?^_^
那用什么做负载好呢?
0
回复
提示
johnson wu
LV.3
5
2004-11-04 21:59
@snnapple
那用什么做负载好呢?
我之前是用水泥电阻来做负载的,效果还可以.你不防试试!
0
回复
提示
ejhuang
LV.1
6
2004-11-04 22:39
@johnson wu
我之前是用水泥电阻来做负载的,效果还可以.你不防试试!
1.将电阻置入铁盒中.将OUTPUT GND.以最短条件接到盒上.电阻两端加上CAP.中和电阻电感效应 .功率电阻(水泥电阻亦同)结构就是电感.对EMI TEST 就是麻烦.你可针对你客户使用状况制作负载.(如加BY PASS CAP.case.)或是使用金属膜电阻多个并联(电感愈多并电感愈小).
2. check 你的output 配线是否靠近磁性组件.必要时加共模电感于最末输出端.