PCB板布线 380V交流电线距是多少?
PCB板布线 380V交流电线距是多少?
PCB板走380V交流电,电流4-5mA,线距最小是多少?有人说最小6mm,请各位大侠支招怎么布线
全部回复(2)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
WadeLin
LV.5
2
2013-06-20 11:02
4mm就够了,为了安全起见,增大点间距咯
0
回复
提示
新月GG
3
2013-06-20 11:10
如果没有安规要求,就是单纯的爬电或飞电距离。4mm左右。
如果有安规要求,就是安规距离。一般安规距离是6mm左右。
一般在保险丝前是需要安规要求的,在保险丝后不需要安规要求。