请问大师们,ups中市电跟踪及电压电流瞬时值控制问题

首先说市电跟踪问题,要市电跟踪必须将市电的相位通过过零比较器得出,如果使相位不偏移是不是只能直接从市电引入过零比较器? 如果想做隔离怎么办,用传感器是不是会相位偏移?

再说电压电流瞬时值双闭环反馈问题,如果我想利用瞬时电感电流为内环,瞬时输出电压为外环,那么电压瞬时值是不是和给定的电压瞬时值作比较,这时反馈的电压瞬时值是不是需要考虑相位?电压瞬时值PI调节完成后怎么转换为电感电流瞬时值的给定呢?电感电流瞬时值怎么采?是不是也必须和相位同步呢?   那么采样怎么隔离呢?

谢谢大家,希望能给我解决这些问题!

全部回复(2)
正序查看
倒序查看
新月GG
LV.10
2
2013-06-27 13:55

是的,必须采样市电。需要隔离采样,不会相位偏移。

采样电压与给定基准正弦波电压比较,无需考虑相位,误差经过调节补偿电路之后,其值作为电流的给定基准。

电感电流分峰值、平均值、有效值等采样均可,采样电路可采用电阻+光耦、电流互感器、霍尔等采样均可,无需同步。

0
回复
2013-06-28 11:47
@新月GG
是的,必须采样市电。需要隔离采样,不会相位偏移。采样电压与给定基准正弦波电压比较,无需考虑相位,误差经过调节补偿电路之后,其值作为电流的给定基准。电感电流分峰值、平均值、有效值等采样均可,采样电路可采用电阻+光耦、电流互感器、霍尔等采样均可,无需同步。
谢谢您!不过我还是没能扭过瞬时值采样这个问题,比如基准电压在t1时刻瞬时电压为100V,此时经过采样电路的电压反馈信号若有相位偏移(假设无偏移时采样也为100V),那采样的电压肯定不在100V的范围左右啊?这样以此值作为反馈再调节的话是不是就有问题了?  纠结瞬时值和相位这点事
0
回复