• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

正激式电源输出整流管的使用选择

请问如果整流肖特基用的是拆机件,因为拆机件参数一致性比较差,比如VF值,有高的有低的,如果两个并联一起用,发现老化几十分钟后电源会保护,指示灯一亮一熄,拆开就发现两只管子有一个明显烧的变色了,所以我想如果使用之前用万用表简单测试静态压降一致的话,带电流以后是不是也基本一致的。
全部回复(12)
正序查看
倒序查看
2013-06-28 10:16

器件匹配问题,尽量使用参数一致的二极管。

可以试下VF尽量一致的二极管并联。

0
回复
2013-06-30 14:14
@新月GG
器件匹配问题,尽量使用参数一致的二极管。可以试下VF尽量一致的二极管并联。
这个当然了,但我想知道如果两只不一样牌子的但同型号的肖特基,如果用万用表测试静态压降值一样的话,带正常电流使用的时候是不是也是一样的,会不会高低差距很大
0
回复
2013-06-30 14:20
@不安分的青蛙
这个当然了,但我想知道如果两只不一样牌子的但同型号的肖特基,如果用万用表测试静态压降值一样的话,带正常电流使用的时候是不是也是一样的,会不会高低差距很大
有没有必要做个治具直接个个加电流测试来挑选VF值一致的管子,有没有什么要注意的重点指点下啊
0
回复
zhenxiang
LV.10
5
2013-07-07 20:54
@不安分的青蛙
有没有必要做个治具直接个个加电流测试来挑选VF值一致的管子,有没有什么要注意的重点指点下啊
根本就不建议二极管直接并联使用。VF值很难一致。而二极管的VF是负温度特性,不利于均流。
0
回复
2013-07-08 09:40
@zhenxiang
根本就不建议二极管直接并联使用。VF值很难一致。而二极管的VF是负温度特性,不利于均流。

不并联使用那有什么更好的办法呢,VF值的话对于全新的同一批料肯定相差不大,一致性应该是很好的就比较好控制

0
回复
2013-07-08 23:45
@不安分的青蛙
不并联使用那有什么更好的办法呢,VF值的话对于全新的同一批料肯定相差不大,一致性应该是很好的就比较好控制
我现在这里的电源跟你的差不多情况!也是老化大批坏肖特基,用的是二手元件
0
回复
xuzeabc
LV.4
8
2013-07-09 08:50

二极管并联没有好的办法,可以改变变压器的绕制方法,使用二极管准并联,效果优于现在直接并联

0
回复
2013-07-09 23:04
@xuzeabc
二极管并联没有好的办法,可以改变变压器的绕制方法,使用二极管准并联,效果优于现在直接并联
你说的准并联是不是用一个肖特基的整流和续流然后再加一个也是如此。
0
回复
2013-07-10 11:00
@wulianshun
你说的准并联是不是用一个肖特基的整流和续流然后再加一个也是如此。

估计他说的就是一个做整流,一个做续流分开用,你的电源是多大功率的

0
回复
2013-07-10 11:41
@新月GG
器件匹配问题,尽量使用参数一致的二极管。可以试下VF尽量一致的二极管并联。
二极管并联使用,无法保证均流啊
0
回复
wulianshun
LV.2
12
2013-07-10 17:06
@不安分的青蛙
估计他说的就是一个做整流,一个做续流分开用,你的电源是多大功率的
300-400W,用UC2845单管正激
0
回复
2013-07-10 19:13
@wulianshun
300-400W,用UC2845单管正激

这么大功率你还用单管正激,输出电压多少

0
回复