求大神们看看这UPS的BUS电压怎么 了

测试一款1KVA的ups机器,空载输出224V正常,BUS+300也正常,可是接负载300WBUS电压直接掉到200多,输出电压只有190V,电池是12V/9AH的,但我测效率还不错,我的负载是电阻.大侠们哪里有问题啊,升压电路和整流的都没坏啊

全部回复(3)
正序查看
倒序查看
廖远方
LV.9
2
2013-06-28 12:08
是不是你的电池功率不够了.带载300W的话12V整机电流将近35A哦.
0
回复
廖远方
LV.9
3
2013-06-28 12:09
换个大电池或者大电源看看嘛!
0
回复
2013-06-28 12:49
@廖远方
换个大电池或者大电源看看嘛!

考虑过这个问题,特地将电池冲到13.4V,测试时候就这电压带载的,你说的没错啊,我一节电池来的,电池电流将近36A,负载启动后电池电压降到11.8V,效率也才78%,效率倒是可以接受,就是输出电压太低.正常设计在210V.