EER3542变压器发热的问题

小弟最近用EER3542设计了12V6A的变压器,它的Ae=109,我原边采用0.65mm的线单根36圈,付边采用0.65mm*6根5圈,感量为330uH;

变压器窗口宽度26mm,我两边各加5mm挡墙;为什么我变压器很烫,求解?是不是磁芯截面积的问题导致磁损很大?还是我设计有问题!谢谢

注:付边0.65×6单层绕不下,我采用0.65*3为一层,共两层的方式绕下的;两层中间夹绕VCC绕组;

全部回复(5)
正序查看
倒序查看
2013-07-01 09:13

频率多少?输入电压范围多宽?效率有多少?

只说很烫,凭感觉还是测量的?这些没有说明,大家也没法讲清楚。

0
回复
老梁头
LV.10
3
2013-07-01 21:15
@qinzutaim
频率多少?输入电压范围多宽?效率有多少?只说很烫,凭感觉还是测量的?这些没有说明,大家也没法讲清楚。
先确定下是铜损高还是铁损高···
0
回复
#回复内容已被删除#
4
2023-08-15 23:52

d大佬们,求留下EER3542,卧式8+8骨架的封装,863638984@qq.com

0
回复
2023-09-04 15:37

要考虑趋肤效应

0