100kw的工频变压器效率能够达到多少

不考虑稳压因素,是不是效率会比开关模式高很多
当然成本上工频变压器肯定是要高很多了,如果能存在明显的效率差距也是可以考虑的一个因素.
全部回复(11)
正序查看
倒序查看
ttxg
LV.3
2
2007-03-01 14:18
单独的工频变压器当然效率高,象一般民用供电的100KW的变压器(10KV/380)效率都要到96、97以上,可是你的系统里用工频变压器做什么?充电的相控电源吗?
0
回复
2007-03-01 16:02
@ttxg
单独的工频变压器当然效率高,象一般民用供电的100KW的变压器(10KV/380)效率都要到96、97以上,可是你的系统里用工频变压器做什么?充电的相控电源吗?
我在考虑100kw等级的逆变器如果直接电池变成交流,然后工频升压,效率是不是可以比dcdc高频升压后在转换成交流要高,现在ups肯定不会考虑这种方案,重量大成本高,使用率又不是很高,效率可能不是第一位的,我现在更关心效率.
不知道能有多大的差距.
0
回复
v-mosfet
LV.7
4
2007-03-01 22:24
@wangshujun
我在考虑100kw等级的逆变器如果直接电池变成交流,然后工频升压,效率是不是可以比dcdc高频升压后在转换成交流要高,现在ups肯定不会考虑这种方案,重量大成本高,使用率又不是很高,效率可能不是第一位的,我现在更关心效率.不知道能有多大的差距.
电力的了!
0
回复
harbin
LV.4
5
2007-03-01 23:51
@v-mosfet
电力的了!
98%以上
0
回复
ttxg
LV.3
6
2007-03-02 15:03
@wangshujun
我在考虑100kw等级的逆变器如果直接电池变成交流,然后工频升压,效率是不是可以比dcdc高频升压后在转换成交流要高,现在ups肯定不会考虑这种方案,重量大成本高,使用率又不是很高,效率可能不是第一位的,我现在更关心效率.不知道能有多大的差距.
你用高压电池就不需要再升压了!
0
回复
2007-03-02 15:09
@ttxg
你用高压电池就不需要再升压了!
高压电池还是担心稳定性问题,而且100kw等级的输出也有可能需要输出6kv的,这个时候电池肯定做不到这么高
0
回复
2007-03-02 15:12
@harbin
98%以上
我查到的也是98%的状态,初步感觉,先变交流后工频升压效率更高一些
0
回复
ttxg
LV.3
9
2007-03-02 15:24
@wangshujun
高压电池还是担心稳定性问题,而且100kw等级的输出也有可能需要输出6kv的,这个时候电池肯定做不到这么高
6KV是太高了,而且这样的DC/DC与工频变压器比,可靠性与效率甚至成本都不占优势
0
回复
wangshujun
LV.8
10
2007-03-02 15:27
@ttxg
6KV是太高了,而且这样的DC/DC与工频变压器比,可靠性与效率甚至成本都不占优势
我现在感觉不要说6kv,就是380v的三相,也需要接近700伏的直流供应,也感觉到有些技术风险
0
回复
ttxg
LV.3
11
2007-03-02 15:41
@wangshujun
我现在感觉不要说6kv,就是380v的三相,也需要接近700伏的直流供应,也感觉到有些技术风险
380v的三相就是要用600V电池(均充电压708),如果输入输出没有隔离要求,就可以不用工频变压器.
0
回复
wangshujun
LV.8
12
2007-03-02 15:48
@ttxg
380v的三相就是要用600V电池(均充电压708),如果输入输出没有隔离要求,就可以不用工频变压器.
是的.但是700v的电池组我也还没有用过,还是拿不准