逆变器场管选择问题
CMP100N03可用来作逆变器的功率管吗?
全部回复(7)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
斌520
2
2013-07-25 11:44
什么参数的管子呀把数据发上来参考一下
0
回复
提示
571759125
LV.7
3
2013-07-25 12:01
@斌520
什么参数的管子呀把数据发上来参考一下
管子的参数100A30V,12V的机上用
0
回复
提示
qitao185
LV.4
4
2013-07-25 12:46
@571759125
管子的参数100A30V,12V的机上用
30耐压的管子有点悬,我这菜鸟级的可不敢用
0
回复
提示
fm881
LV.7
5
2013-07-25 13:20
30V要有吸收电路,不然载了有尖峰就很快挂管了。
0
回复
提示
xzszrs
6
2013-07-25 14:07
这个管子是用来做12V工频全桥逆变器的,方波或正弦波都可以。
0
回复
提示
251236897
LV.5
7
2013-07-25 18:30
@xzszrs
这个管子是用来做12V工频全桥逆变器的,方波或正弦波都可以。
的确,只要变压器弄得好,还是没问题的
0
回复
提示
571759125
LV.7
8
2013-07-25 20:05
@fm881
30V要有吸收电路,不然载了有尖峰就很快挂管了。
请问R,C取多大的?