0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
电源技术综合区
三相五线的380V中取220V,怎么取安全性高啊
三相五线的380V中取220V,怎么取安全性高啊
请指教,谢谢
全部回复(7)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
ta7698
LV.9
2
2013-07-25 13:17
取220无非是一火一零,地接中性线。
0
回复
提示
xxyyss
LV.2
3
2013-07-25 14:46
@ta7698
取220无非是一火一零,地接中性线。
现在有一个变压器,220V变36V的,想从三相五线制的380V中取220V,一火一零可以得到220V,对于三相五线,还有一个地线,需要接到变压器吗?能提高安全性吗?谢谢
0
回复
提示
ymyangyong
4
2013-07-25 18:11
@xxyyss
现在有一个变压器,220V变36V的,想从三相五线制的380V中取220V,一火一零可以得到220V,对于三相五线,还有一个地线,需要接到变压器吗?能提高安全性吗?谢谢
地线可以接到外壳或次级地,能增加安全性。
0
回复
提示
xxyyss
LV.2
5
2013-07-25 19:11
@ymyangyong
地线可以接到外壳或次级地,能增加安全性。
次级地?那就是说把380V的地线接到变压器次级的地吗?谢谢
0
回复
提示
ymyangyong
6
2013-07-25 22:57
@xxyyss
次级地?那就是说把380V的地线接到变压器次级的地吗?谢谢
次级地一般是整流后的负极,接地可以防止变压器漏电对人的伤害。
0
回复
提示
xxyyss
LV.2
7
2013-07-26 15:21
@ymyangyong
次级地一般是整流后的负极,接地可以防止变压器漏电对人的伤害。
谢谢。但是我现在不用整流,次级直接就接了设备,是一个电磁阀。
那我就可以把初级380V的地线接到变压器的外壳吗?
0
回复
提示
ymyangyong
8
2013-07-26 15:32
@xxyyss
谢谢。但是我现在不用整流,次级直接就接了设备,是一个电磁阀。那我就可以把初级380V的地线接到变压器的外壳吗?
可以