• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

电站型光伏并网逆变器低压穿越没有意义

对于电站型光伏并网逆变器,当电网电压发生跌落时,如果系统中有前馈控制,则电网电压对逆变器影响不大啊(除直流母线电压升高外,但仍然可以通过控制光伏电池输出功率来降低母线电压)。因此觉得低压穿越对光伏并网逆变器没有意义。
全部回复(7)
正序查看
倒序查看
2014-03-27 11:18

自己顶一下,望大侠们帮忙解惑答疑啊!!!

0
回复
2014-03-27 11:25
@龙行tianxia123
自己顶一下,望大侠们帮忙解惑答疑啊!!!

我真正想问的是直流侧母线电容作用是什么?以及直流母线电容容值如何计算??

0
回复
2014-03-27 11:42
大神们,帮忙过来解答一下,谢谢!
0
回复
2014-03-27 12:27
@龙行tianxia123
我真正想问的是直流侧母线电容作用是什么?以及直流母线电容容值如何计算??

一、对于低电压穿越主要分两个方面:1、众所周知的是并网逆变器是要实时检测电网的,只有检测到了电网相关参数(相位、频率等),然后控制自己的输出与电网同频同相才能并网成功,如果突然电网异常了,就需要一些措施处理让逆变器不停机;2、绝大多数(目前我接触的所有)逆变器都是从交流侧取电给机器供电的,如果电网跌落异常且没有备用电源的话,那么会造成逆变器没有供电停机,所以低电压穿越主要是这凉快需要考虑;

二、直流侧母线电容的意义其实都一样的,早期用电解电容,现在基本上是膜电容,其作用当然是稳直流母线电压的,至于具体值的算法,根据你的电流、纹波要求进行计算就可以!

0
回复
2014-03-27 14:26
@zhang_min9861
一、对于低电压穿越主要分两个方面:1、众所周知的是并网逆变器是要实时检测电网的,只有检测到了电网相关参数(相位、频率等),然后控制自己的输出与电网同频同相才能并网成功,如果突然电网异常了,就需要一些措施处理让逆变器不停机;2、绝大多数(目前我接触的所有)逆变器都是从交流侧取电给机器供电的,如果电网跌落异常且没有备用电源的话,那么会造成逆变器没有供电停机,所以低电压穿越主要是这凉快需要考虑;二、直流侧母线电容的意义其实都一样的,早期用电解电容,现在基本上是膜电容,其作用当然是稳直流母线电压的,至于具体值的算法,根据你的电流、纹波要求进行计算就可以!

一、低压穿越的问题

如果按兄台所说,那么这需要在逆变器内增加一个UPS就可以了是吗?

最近发现在电网电压不平衡跌落时,直流母线电压波动严重。这是什么原因?

二、母线电容计算的问题。

还是不太明白兄台所说的计算方法。

0
回复
2014-03-27 14:40
@zhang_min9861
一、对于低电压穿越主要分两个方面:1、众所周知的是并网逆变器是要实时检测电网的,只有检测到了电网相关参数(相位、频率等),然后控制自己的输出与电网同频同相才能并网成功,如果突然电网异常了,就需要一些措施处理让逆变器不停机;2、绝大多数(目前我接触的所有)逆变器都是从交流侧取电给机器供电的,如果电网跌落异常且没有备用电源的话,那么会造成逆变器没有供电停机,所以低电压穿越主要是这凉快需要考虑;二、直流侧母线电容的意义其实都一样的,早期用电解电容,现在基本上是膜电容,其作用当然是稳直流母线电压的,至于具体值的算法,根据你的电流、纹波要求进行计算就可以!

如果直流来自于整流的话,可以根据纹波电压大小计算所需要的电容值,但是对于光伏来说,直流电压来自光伏电池板输出,本身不含纹波电压,纹波电压只能来自逆变部分的纹波电流。那么直流母线电容容值计算是否可以按如下式计算:

假设计算得到逆变部分产生纹波电流为100A,频率100Hz,直流母线电压700V,允许母线电压波动系数5%,则电容计算为:

C>=700*5%/(2*100*pi*100A)=557uF。

请问,上式是否正确?

0
回复
2014-03-27 15:29
@龙行tianxia123
一、低压穿越的问题如果按兄台所说,那么这需要在逆变器内增加一个UPS就可以了是吗?最近发现在电网电压不平衡跌落时,直流母线电压波动严重。这是什么原因?二、母线电容计算的问题。还是不太明白兄台所说的计算方法。

1、不是UPS了,基本上差不多,是用电容存储的方式,这只是指硬件上解决电源的措施,软件控制上还是要处理的!

2、至于母线电容的计算问题,就是指逆变输出对母线电容的影响,公式是否正确,您算完跟自己的试验机器比较下哈!

3、电网电压不平衡出现母线电压跌落,你得看下你的控制环路问题!这个不是硬件的问题,或者说不是单纯的硬件问题!

0
回复