• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

逆变器旁路转电池模式

逆变器旁路转电池模式:先在电池模式开启逆变输出220VAC,然后输入220VAC市电,逆变关闭转旁路了,但接着关闭市电转电池模式的时候转不了,逆变没有开起来,检查发现电池的电压被拉低了。请问为什么在市电转电池模式逆变的时候,电池电压会被拉低到四五十伏了?(注:电池用DC源代替模拟,输入150V,限流8A,电池输入范围是120VDC到168VDC的,逆变和充电都是同一个电路,双向的,市电旁路转电池逆变都是在空载的情况下进行的)
全部回复(7)
正序查看
倒序查看
2013-08-13 23:19
找一下这UPS的说明书看看
0
回复
ymyangyong
LV.12
3
2013-08-14 09:20
可能逆变初始工作电流较大,超过了8A限流,或者逆变部分本身有故障。
0
回复
2013-08-15 23:06
@tvro
找一下这UPS的说明书看看
没有说明书,搞研发出来的,正在调试中出现的问题,
0
回复
2013-08-15 23:09
@ymyangyong
可能逆变初始工作电流较大,超过了8A限流,或者逆变部分本身有故障。
也没有超出,空载转换应该没有那么大的负载,限流再大还是不行,还是有一个周期掉下来,但经过软件处理跳过这个掉下来的周期,是可以转换,但还是个问题需要解决,找不出原因。
0
回复
2013-08-16 17:30
@小初学者
也没有超出,空载转换应该没有那么大的负载,限流再大还是不行,还是有一个周期掉下来,但经过软件处理跳过这个掉下来的周期,是可以转换,但还是个问题需要解决,找不出原因。

你的电池电压是在转换的瞬间被拉低的还是被拉低了以后上不去了

0
回复
2013-08-19 23:16
@南极物语
你的电池电压是在转换的瞬间被拉低的还是被拉低了以后上不去了
在转换的一个工频周期内被拉低了,然后再上来,如附件所示,电池电压被拉低了,就关机了,boost就不再打duty l ,(黄色的是boost 驱动,绿色的是电池电压。) 
0
回复
2013-08-28 15:50
@小初学者
在转换的一个工频周期内被拉低了,然后再上来,如附件所示,电池电压被拉低了,就关机了,boost就不再打dutyl,(黄色的是boost驱动,绿色的是电池电压。)[图片] 
学习
0
回复