• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

风力发电机干扰

各位大侠我是一个菜鸟,我现在遇到一个困扰想请教向大侠们请教,风力发电机的干扰波中心平率1KHZ,强度未扑捉定,我想请教大虾们怎么屏蔽,前期设备已经都接地了

 

全部回复(14)
正序查看
倒序查看
2013-08-20 14:20
用滤波电路试试
0
回复
2013-08-21 08:20
@tvro
用滤波电路试试

请教一下司令,滤波电路用哪种方式比较好呢,电容跟电抗器怎么取值呢?谢谢!

0
回复
2013-08-21 08:23
@南极物语
请教一下司令,滤波电路用哪种方式比较好呢,电容跟电抗器怎么取值呢?谢谢!
前后电容中间电感,用不同的值组装试验一下
0
回复
0565pan
LV.8
5
2013-08-21 16:36
@tvro
前后电容中间电感,用不同的值组装试验一下
没搞过!风力发电机,怎么还有1Kh干扰???
0
回复
2013-08-21 18:12
@0565pan
没搞过!风力发电机,怎么还有1Kh干扰???

滤波

0
回复
2013-08-22 17:24
@changnai000
滤波
呵呵呵,风力发电机干扰是很厉害的,周围磁场干扰也强呢,我现在单位的四个角每个角都有一台2MW的风车,对一些数控设备干扰厉害呢。
0
回复
2013-08-22 17:27
@南极物语
呵呵呵,风力发电机干扰是很厉害的,周围磁场干扰也强呢,我现在单位的四个角每个角都有一台2MW的风车,对一些数控设备干扰厉害呢。
功率这么大
0
回复
2013-08-23 11:39
@tvro
功率这么大

呵呵呵呵呵,因为没有场强仪,也不知道磁场到底有多强,我只测了一下波形,中心频率为1KHZ的谐波,幅值无法扑捉

0
回复
2013-08-23 11:45
@南极物语
呵呵呵呵呵,因为没有场强仪,也不知道磁场到底有多强,我只测了一下波形,中心频率为1KHZ的谐波,幅值无法扑捉
在强磁场干扰下,多台数控设备,是分开接地好呢还是共地好呢,共地会不会存在共模干扰问题,请大侠们赐教。谢谢!
0
回复
2013-08-23 11:48
@南极物语
在强磁场干扰下,多台数控设备,是分开接地好呢还是共地好呢,共地会不会存在共模干扰问题,请大侠们赐教。谢谢!
我单位所在的位置现在已有50多台风车,最大的6MW,最小的1MW,后面还在陆续的装呢。
0
回复
2013-08-23 13:57
@南极物语
我单位所在的位置现在已有50多台风车,最大的6MW,最小的1MW,后面还在陆续的装呢。
上个图片6MW风机逆变器多大看看啥样
0
回复
2013-08-23 22:50
@神舟八号
上个图片6MW风机逆变器多大看看啥样

没有逆变呀,是交流发电机啊

0
回复
2013-08-23 22:50
@南极物语
没有逆变呀,是交流发电机啊

明天上一个图片哈

 

0
回复
2013-08-23 22:54
@南极物语
明天上一个图片哈 

好像是中频高压发电机,经降频器输送到电力变压器然后并网的,中频高压效率高嘛

 

0
回复