自制直流电源被电到

自制一个AC220V转DC5~24V的电源,后面给单片机供电。这样电路板上没有接三脚插座的地线可以吗?电路是可以正常工作,但会不会电到人呢?测了一下,对人的交流电压有10多V,但摸上去不会被电到。

而在用USB转232给单片机下载程序,下载器的线接在电路板上时,板上对人的交流电压有50多V,但摸上去有时候会电人,有时候不会,不知道是为什么。是笔记本电人呢?还是电路板没有接大地才电人?

还有我昨晚量了一下插座的三个脚,零火线之间是AC220V这是肯定的,

但零地线之间是AC60V,火地线之间是AC160V左右,

人与零线是AC不到10V,与火线是AC220V,与地线是AC60V左右。而且很不稳定。

今天一量,却是

零地线没有压降,火地线是AC20多V,

零人线没有压降,地人线也没有压降,火人线有AC110V左右,这是怎么回事呢?

PS:今天下大雨了。有没有影响呢?是不是我们这里的地线接得不好?还是什么其它原因?求大神指点。

还有,如果地线接得不好,怎么样才能做到接地保护,才能做到让人去摸电路板,不会被电到?

还有三脚插座中的地线有什么用?什么时候应该接,什么时候不能接?

查了两天资料都没完全弄懂。

全部回复(3)
正序查看
倒序查看
gamejifan
LV.2
2
2013-09-05 11:13
运气不错。
0
回复
abccba
LV.9
3
2013-09-05 14:19

火零地这三根线到你的实验室,都是从小区电力变压器那里来的。从变压器出来的200VAC本来是不分哪个火哪个零的,将其中一根在变压器下面埋地就成了零线,而另一根就是火线。顺便多埋一根线在地,用于回收电器漏电的回路,这根线就是地线。实际用电的电路,从变压器到你实验室,连线实际是四根线,火线、零线、地线、大地。如果我说的没错,你可以画画图分析一下,就有了自己的答案。

救人一命胜造七级浮屠。

0
回复
abccba
LV.9
4
2013-09-05 14:32

三角座地线,就像公共洗手间,使用的初衷是讲卫生,但也可能染上疾病。以安全泄放漏电为目的可以,如果想讲究抗干扰什么的就免了。即使以安全目的泄放漏电,如果地线线阻较大或接地不牢,同时有其它用户们共同泄放的较大漏电流,就会在你的三角座地线点产生比较高的电压,接地反倒成了引狼入室。

看你的电路,如果小变压器没有漏电,完全不用考虑接地的事情。如果两个仪器或电脑的电源分别接了自己的220V插座,那么低压的地线之间可能存在电位差,也许是高频的,即使两个低压电源看上去都是和市电隔离的,这时的两个低压电路的地需要可靠相连,而且尽可能避免带电时连接。说的不一定对,仅供参考吧。

0