我前段时间维修好的36伏的台达ups,由于长期搁置在墙角,在我今天下班回家以后……突然神一般地自动转起来了==奇葩的是没有输出电。然后我弱弱地按了下开机键·关机键都不受控制,插上市电也没有输出,控制面板上的红灯亮着报警,于是我立即关闭了市电,取掉36伏的电插头,打开机箱……艾玛,里面居然有几只小强在活蹦乱跳……待我把可恶的小强夹出来后,用强力电吹风把机箱里所有东西都吹了个遍,再接上电池……我满怀期待地再次按了开机键,结果仍然没有反应。不死心的我又接上市电,再来一次开机键,啊哈,居然有220伏输出了。断掉市电后也能自转换到用电池输出220伏电,遗憾的是按关机键不能关闭220伏输出了。我又插上市电还是能转换为市电220伏输出,按关机键能关闭220伏输出,按开机键也能开启220伏输出。
现在的问题是,在没有市电的情况下冷启动不能开关机。
啊啊啊啊啊……求高手解救啊!!