电源并联使用,输出加背靠背 oring MOS的问题

12V输出,N路并联(N>3),想控制启机问题,外加一个总的背靠背 ORING MOS在启机的时候作为一个开关。在N路输出12V都建立之后再打开MOS。这样的输出12V通过一个开关直接连到负载上,是否有问题?因为对于负载来说12V电压的上升时间会非常短。
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
2013-10-12 17:59

要看你负载的特性,如果负载是容性,就会有问题。

0
回复
2013-10-12 18:08
@sometimes
要看你负载的特性,如果负载是容性,就会有问题。
楼上正解
0
回复
zhenxiang
LV.10
4
2013-10-12 20:31
@anticipate
楼上正解
请教那有什么更好的方案
0
回复
2013-10-14 11:33
@sometimes
要看你负载的特性,如果负载是容性,就会有问题。
容性负载加限流电路应该就ok了吧
0
回复