0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
电源技术综合区
关于IGBT开关损耗问题
关于IGBT开关损耗问题
如上图 比如说频率是50KHZ,一个开关损耗是5.25mJ ,每秒的损耗就200多焦耳 ,算下来200多瓦,按理说不应该有这么多吧
全部回复(6)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
sometimes
2
2013-10-21 21:59
你要看它在什么前提条件下
0
回复
提示
Q597298353Q
LV.5
3
2013-10-21 23:06
**此帖已被管理员删除**
0
回复
提示
电子陈
LV.1
4
2013-10-22 11:30
@Q597298353Q
**此帖已被管理员删除**
本来就是做高频电源
0
回复
提示
zhang_min9861
LV.6
5
2013-10-22 15:39
@电子陈
本来就是做高频电源
哪有高频开关电源用IGBT的?
0
回复
提示
tinge
LV.4
6
2013-10-22 16:44
你看器件的手册有个最大耗散功率(PD),几百瓦是常有的,所以设计时要根据实际应用条件来选择器件。
0
回复
提示
chenzhichao
LV.1
7
2020-11-05 11:58
手册上的开关损耗应该是在一定的电压和电流下数值,实际工作电压电流不一样,损耗也不同
0
回复
提示
工程师都在看
《LLC 谐振变换器的设计要素》 请教点问题
fdecctv
TL494做了一个2000W电源,效率低
dy-UkrE4Plr
PWM转4-20mA 或 0-5V隔离输出兼容设计
24c01硬件电子
求AC/AC方案:5-10Vac 50Hz 交流输入,6Vac 50KHz 12W 交流输出
dy-f6eXndEB
RS485隔离型中继器电路分析
24c01硬件电子
精华推荐
换一换
立
即
发
帖