to220 快恢复二极管
to220 快恢复二极管
有没有600v 20a 左右的二极管 我做的1000w 逆变器找不到合适的二极管 我用1200v 12a 的二极管带冰箱时烧了
全部回复(7)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
GJPEPMC
LV.8
2
2013-11-08 20:44
HRF308试下如何;;或者上网百度下
0
回复
提示
UPSweixiu001
LV.4
3
2013-11-08 21:03
多得很,RHRP3060,很常见,600V30A,大一点也没关系RHRP30120,1200V30A
0
回复
提示
lizlk
4
2013-11-08 21:16
@UPSweixiu001
多得很,RHRP3060,很常见,600V30A,大一点也没关系RHRP30120,1200V30A
正解!
0
回复
提示
一剑倾城
LV.3
5
2013-11-08 22:03
@GJPEPMC
HRF308试下如何;;或者上网百度下
区区1KW,MUR860四只就行。
0
回复
提示
GJPEPMC
LV.8
6
2013-11-09 08:13
@lizlk
正解!
0
回复
提示
小巩
LV.11
7
2013-11-09 12:19
@GJPEPMC
[图片]
220封装的,找到600V的。
0
回复
提示
GJPEPMC
LV.8
8
2013-11-09 13:22
@小巩
220封装的,找到600V的。[图片]
0
回复
提示
工程师都在看
反激开关电源关断时震荡
黄昏恋
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
电源网-fqd
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管