开关电源中用于限制启动时冲击电流的NTC如何选择

工作环境温度-40到60,是否要考虑60度下启动冲击电流不能过大。如果是,-40度就可能不能启动了。具体应该怎么去选择
全部回复(5)
正序查看
倒序查看
2013-11-09 14:28
**此帖已被管理员删除**
0
回复
2013-11-09 16:19
@jerome0117
**此帖已被管理员删除**

浪涌电流要求是根据什么提出的,设计中是否需要考虑整流二极管对浪涌的承受能力?

上面6.22欧是需要在60度下满足6.22欧吧,如果是-40度下电阻可能达到300欧,这样低温下启动可能会出现跌落现象 ,如何解决这个问题?

0
回复
rockyy
LV.6
4
2013-11-10 17:26
@xianjian031126
浪涌电流要求是根据什么提出的,设计中是否需要考虑整流二极管对浪涌的承受能力?上面6.22欧是需要在60度下满足6.22欧吧,如果是-40度下电阻可能达到300欧,这样低温下启动可能会出现跌落现象,如何解决这个问题?
这个计算出来的应该是在25℃环境下测出来的数值
0
回复
2013-11-10 17:34
@rockyy
这个计算出来的应该是在25℃环境下测出来的数值

那在60度启动不就不满足要求了吗

0
回复
rockyy
LV.6
6
2013-11-10 17:43
@xianjian031126
那在60度启动不就不满足要求了吗
60°环境下,这个电阻应该会阻值比较小点,浪涌电流会比25°的环境下大,你可以让它在25°的环境下留大一点的余量看看
0