请教华为HD48100电源问题
请教华为HD48100电源问题
请教华为HD48100维修问题:故障表现:输入三相整流桥烧毁,代换之,并排除其他故障。。。 开机后显示IGBT过流(过流灯不是太亮),没有输出请分析故障原因?
全部回复(2)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
ymyangyong
2
2013-12-13 11:20
没修过HD48100,建议先检查辅助电源,再查PFC、全桥。测一下IGBT及电流检测部分,看是不是真有过流故障。
0
回复
提示
linss
LV.5
3
2013-12-14 22:31
@ymyangyong
没修过HD48100,建议先检查辅助电源,再查PFC、全桥。测一下IGBT及电流检测部分,看是不是真有过流故障。
有道理。