山特500型12V不间断UPS电源,逆变出的电压低,该如何修理

山特500型12V不间断UPS电源,断市电后逆变出的电压仅仅为180V,是什么原因引起的,该如何修理?
全部回复(1)
正序查看
倒序查看
apc维修
LV.3
2
2007-03-16 20:36
UPS正常,因为这是一款方波UPS.你用有效值万用表测就是220V,你的表是平均值的所以只有160-180V,加上200W灯泡你在测测看就是220V了
0
回复