• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

三相四线制交流输入方式,测试零线和机壳之间有近100V交流电,怎么回事?附原理图

请教这两个电压是怎么产生的?

如何消除,对我的电路会有什么影响?

 

谢谢大家了

 

全部回复(135)
正序查看
倒序查看
hao2985
LV.9
2
2014-03-23 19:29
有知道的回答一下吧。
0
回复
358858518
LV.7
3
2014-03-23 19:47
**此帖已被管理员删除**
0
回复
cjw318
LV.7
4
2014-03-23 19:48
@hao2985
有知道的回答一下吧。

应该是变压器的绝缘没有做好,用摇表量一下绝缘。

还有就是变压器铁芯上感应出来的虚电,可以将变压器铁芯与机壳绝缘。

也可以干脆将机壳、地线、输出地三者接在一起。

另外检查一下零线和地线之间的电压,正常应该小于4v(交流)。

0
回复
358858518
LV.7
5
2014-03-23 19:53
@cjw318
应该是变压器的绝缘没有做好,用摇表量一下绝缘。还有就是变压器铁芯上感应出来的虚电,可以将变压器铁芯与机壳绝缘。也可以干脆将机壳、地线、输出地三者接在一起。另外检查一下零线和地线之间的电压,正常应该小于4v(交流)。
**此帖已被管理员删除**
0
回复
2014-03-24 10:21
机器绝缘不好 ,最好的办法是吧机器外壳最好接地。这样虚电压就没有啦   。接地用5*5(5cm)的角铁2.5米以上砸如地下,如果土层干燥用盐水倒在角铁上。
0
回复
2014-03-24 12:00
@358858518
**此帖已被管理员删除**
是感应电压吧。
0
回复
rsszd
LV.6
8
2014-03-24 13:40
@358858518
**此帖已被管理员删除**

这个电压如果高了,比如我把火线直接接到机壳,我的下面那个电路工作就有问题了,这样的可靠性下降了,这个感应式变压器的铁芯对变压器的外壳感应来的吧?如果把变压器的外壳与机壳绝缘,效果会好些吗?

0
回复
rsszd
LV.6
9
2014-03-24 13:59
@ymyangyong
是感应电压吧。

这个感应电压会影响我内部电路吗?

我内部有个电源,经过变压器了,输入输出都没有接机壳,但这个感应电压高了,我的那个电源就没有输出了?

0
回复
tvro
LV.13
10
2014-03-24 14:36
应该是感应电。外壳应该良好接地
0
回复
2014-03-24 14:37
@rsszd
这个感应电压会影响我内部电路吗?我内部有个电源,经过变压器了,输入输出都没有接机壳,但这个感应电压高了,我的那个电源就没有输出了?

应该没多大影响,有条件的话,将外壳接地。

0
回复
358858518
LV.7
12
2014-03-24 15:28
@rsszd
这个电压如果高了,比如我把火线直接接到机壳,我的下面那个电路工作就有问题了,这样的可靠性下降了,这个感应式变压器的铁芯对变压器的外壳感应来的吧?如果把变压器的外壳与机壳绝缘,效果会好些吗?
**此帖已被管理员删除**
0
回复
358858518
LV.7
13
2014-03-24 15:31
@rsszd
这个感应电压会影响我内部电路吗?我内部有个电源,经过变压器了,输入输出都没有接机壳,但这个感应电压高了,我的那个电源就没有输出了?
**此帖已被管理员删除**
0
回复
shenx123
LV.10
14
2014-03-24 15:44
@358858518
**此帖已被管理员删除**
安全距离没做好
0
回复
shenx123
LV.10
15
2014-03-24 15:44
@ymyangyong
应该没多大影响,有条件的话,将外壳接地。
那能解决多少
0
回复
shenx123
LV.10
16
2014-03-24 15:45
@358858518
**此帖已被管理员删除**
外壳带电也是不好的, 最好在里面做好安全距离
0
回复
shenx123
LV.10
17
2014-03-24 15:45
@tvro
应该是感应电。外壳应该良好接地
就怕他绝缘不好
0
回复
358858518
LV.7
18
2014-03-24 15:48
@shenx123
外壳带电也是不好的,最好在里面做好安全距离
**此帖已被管理员删除**
0
回复
358858518
LV.7
19
2014-03-24 15:57
@shenx123
安全距离没做好
**此帖已被管理员删除**
0
回复
tvro
LV.13
20
2014-03-24 16:03
@shenx123
就怕他绝缘不好
可以测量一下绝缘强度
0
回复
rsszd
LV.6
21
2014-03-24 16:59
@shenx123
外壳带电也是不好的,最好在里面做好安全距离

三相四线的输入,安全距离为2mm左右

变压器为工频变压器,

绝缘强度没法测试,手里没工具

也接不了大地,因为是水泥地,

0
回复
chenyankun
LV.8
22
2014-03-24 19:04
@tvro
可以测量一下绝缘强度
有100V交流电也正常吧,你用直流测下电压多少?
0
回复
tvro
LV.13
23
2014-03-24 19:10
@chenyankun
有100V交流电也正常吧,你用直流测下电压多少?
感应电可能性很大
0
回复
rsszd
LV.6
24
2014-03-25 08:54
@tvro
感应电可能性很大

感谢,我摸了下,没感觉,应该没事

0
回复
rsszd
LV.6
25
2014-03-25 08:58
@tvro
感应电可能性很大

但是这个机壳能接地吗?

如果我的输入电为三相四线制,那么零线和底线就是一根线,如果我把机壳接地,相当于把零线接地,如果此时火线漏电给机壳,是不是就要跳闸了?呵呵

如果是三相五线制,是不是就不会跳闸?

0
回复
tvro
LV.13
26
2014-03-25 09:16
@rsszd
但是这个机壳能接地吗?如果我的输入电为三相四线制,那么零线和底线就是一根线,如果我把机壳接地,相当于把零线接地,如果此时火线漏电给机壳,是不是就要跳闸了?呵呵如果是三相五线制,是不是就不会跳闸?
外壳是接地线。而不是接零线
0
回复
358858518
LV.7
27
2014-03-25 12:38
@rsszd
但是这个机壳能接地吗?如果我的输入电为三相四线制,那么零线和底线就是一根线,如果我把机壳接地,相当于把零线接地,如果此时火线漏电给机壳,是不是就要跳闸了?呵呵如果是三相五线制,是不是就不会跳闸?
**此帖已被管理员删除**
0
回复
358858518
LV.7
28
2014-03-25 12:40
@rsszd
三相四线的输入,安全距离为2mm左右变压器为工频变压器,绝缘强度没法测试,手里没工具也接不了大地,因为是水泥地,
**此帖已被管理员删除**
0
回复
tvro
LV.13
29
2014-03-25 12:55
@358858518
**此帖已被管理员删除**
如果是接地保护有可能
0
回复
rsszd
LV.6
30
2014-03-25 16:23
@tvro
如果是接地保护有可能

刚试了下,果真跳闸了,整个车间都没电了

0
回复
tvro
LV.13
31
2014-03-25 16:54
@rsszd
刚试了下,果真跳闸了,整个车间都没电了
那就要另外想办法了
0
回复