JJW2-10KVA交流稳压电源过压指示灯亮,告警铃响,输出电源不稳压

JJW2-10KVA交流稳压电源过压指示灯亮,告警铃响,输出电源不稳压   检查输入电网电压正常,符合其技术指示(220V±10%)。调整W2电位调节器,输出电压无变化,可见不是调节不当,也不是输出电压取样电路故障。 
全部回复(15)
正序查看
倒序查看
ymyangyong
LV.12
2
2014-03-25 17:53
是不是电位器不良?
0
回复
tvro
LV.13
3
2014-03-25 18:14
取样电路检查一下
0
回复
2014-03-25 18:23
电位调节器的问题
0
回复
tvro
LV.13
5
2014-03-25 18:26
@山东大汉
电位调节器的问题
更换一下试试
0
回复
2014-03-25 19:10
@ymyangyong
是不是电位器不良?
我猜也是
0
回复
2014-03-25 19:11
@tvro
更换一下试试
嗯,
0
回复
tvro
LV.13
8
2014-03-25 19:12
@山东大汉
我猜也是
更换一个试试
0
回复
2014-03-25 19:15
@tvro
更换一个试试
工作原理呢
0
回复
tvro
LV.13
10
2014-03-25 19:17
@山东大汉
工作原理呢
改变电阻,改变取样电压
0
回复
山东大汉
LV.10
11
2014-03-25 19:30
@tvro
改变电阻,改变取样电压
那还要通过示波器来调整么
0
回复
tvro
LV.13
12
2014-03-25 19:30
@山东大汉
那还要通过示波器来调整么
不用的
0
回复
山东大汉
LV.10
13
2014-03-25 20:29
@tvro
不用的
直接靠经验吗
0
回复
tvro
LV.13
14
2014-03-25 20:55
@山东大汉
直接靠经验吗
有万用表就行了
0
回复
yuanmeng
LV.2
15
2014-04-24 08:08
通过示波器来调整
0
回复
山东大汉
LV.10
16
2014-05-19 13:02
@tvro
有万用表就行了
哦,这么简单
0
回复